220V entre phase et terre ?

Résolu
fanfan - 4 juil. 2012 à 17:16
 fanfan - 5 juil. 2012 à 21:30
Bonjour, au compteur, POURQUOI une tension 220V ENTRE phase et terre sortie 500mA ?
A voir également:

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96566 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 27 869
4 juil. 2012 à 17:43
bonjour
Tout ce qui a de plus normal.
sauf que si vous branchez un ampoule entre ces deux points votre différentiel va se déclencher.
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=22
Cordialement.
0
mon différentiel se déclenche après avoir fait les branchements corrects du C2 ,C20 et contacteur jour/NUIT. si je ne branche pas mon différentiel cela fonctionne. que faire ?
0
stf_jpd87 Messages postés 96566 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 27 869
5 juil. 2012 à 07:28
Bonjour
Vous parlez du circuit de chauffe du cumulus??si oui.
Sur le circuit contesté vous avez une fuite électrique à la terre. Il est urgent de la trouver , risque d'électrocution.
Cordialement
-1
problème résolu.nous avons compris qu'il y avait un problème de circuit en boucle avec le neutre. nous avons isolé le circuit du chauffeau après l'avoir protégé avec le différentiel et il ne se déclenche plus. tout est OK.
merci d'avoir essayer de nous aider.
0