Bonjour, au compteur, POURQUOI une tension 220V ENTRE phase et terre sortie 500mA ?

3 réponses

Messages postés
80224
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 octobre 2021
23 889
bonjour
Tout ce qui a de plus normal.
sauf que si vous branchez un ampoule entre ces deux points votre différentiel va se déclencher.
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=22
Cordialement.
mon différentiel se déclenche après avoir fait les branchements corrects du C2 ,C20 et contacteur jour/NUIT. si je ne branche pas mon différentiel cela fonctionne. que faire ?
Messages postés
80224
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 octobre 2021
23 889
Bonjour
Vous parlez du circuit de chauffe du cumulus??si oui.
Sur le circuit contesté vous avez une fuite électrique à la terre. Il est urgent de la trouver , risque d'électrocution.
Cordialement
problème résolu.nous avons compris qu'il y avait un problème de circuit en boucle avec le neutre. nous avons isolé le circuit du chauffeau après l'avoir protégé avec le différentiel et il ne se déclenche plus. tout est OK.