CC au gaz : certains radiateur ne chauffent pas
thacsie
-
thacsie -
thacsie -
Bonjour,
Et merci a tous ce qui voudront m'aider.
Voilà le problème, j'ai changé tous les radiateurs de mon installation, fais une purge de tous les éléments et 3 chauffages (à l'étage) ne montent pas en température.
La chaudière est à 1.5 barre de pression, le tuyau qui les alimente est chaud. Mais lorsqu'il repart vers le haut, il reste froid ? ! ?
Donc je ne comprends pas pourquoi l'eau chaude ne monte pas, alors que pour purger les 3 radiateurs récalcitrant j'avais mis le système en route. Le circulateur fonctionnait, et j'ai normalement bien vidé l'air dans les systèmes.
Merci d'avance
Et merci a tous ce qui voudront m'aider.
Voilà le problème, j'ai changé tous les radiateurs de mon installation, fais une purge de tous les éléments et 3 chauffages (à l'étage) ne montent pas en température.
La chaudière est à 1.5 barre de pression, le tuyau qui les alimente est chaud. Mais lorsqu'il repart vers le haut, il reste froid ? ! ?
Donc je ne comprends pas pourquoi l'eau chaude ne monte pas, alors que pour purger les 3 radiateurs récalcitrant j'avais mis le système en route. Le circulateur fonctionnait, et j'ai normalement bien vidé l'air dans les systèmes.
Merci d'avance
2 réponses
-
BONSOIR,
Es ce que l équilibrage des nouveaux radiateurs a été effectué ?
Vous savez la vanne cachée derrière un capuchon vissé sur le retour de chaque radiateur
Si vous avez un doute ; dévissez le capuchon et avec une clé BTR (trou octogonal) vissez à fond ,pour fermer, puis dévissez de 2 tours et remettez le bouchon -
OK C'était bien le problème. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Je pensais a beaucoup plus compliqué.
En tout cas merci.