...disjoncteur?? differenciel??
traiteurMA
-
Modifié par traiteurMA le 10/10/2012 à 18:59
stf_frmu Messages postés 43581 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 11 oct. 2012 à 21:10
stf_frmu Messages postés 43581 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 11 oct. 2012 à 21:10
4 réponses
stf_frmu
Messages postés
43581
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 mars 2024
11 921
10 oct. 2012 à 19:04
10 oct. 2012 à 19:04
bonsoir
un differentiel est soit sur un disjoncteur ou un interrupteur.
un disjoncteur differentiel saute en cas de court-circuit, intensité dépassé ou courant de fuite a la terre.
un interrupteur differentiel saute en cas de courant de fuite a la terre
un differentiel est soit sur un disjoncteur ou un interrupteur.
un disjoncteur differentiel saute en cas de court-circuit, intensité dépassé ou courant de fuite a la terre.
un interrupteur differentiel saute en cas de courant de fuite a la terre
Carminas
Messages postés
4020
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2024
1 846
Modifié par Carminas le 10/10/2012 à 21:18
Modifié par Carminas le 10/10/2012 à 21:18
Bonsoir
Le disjoncteur assure une protection contre les surintensités (surcharges et court-circuits).
L'interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les fonctions cumulées du disjoncteur et de l'interrupteur différentiel.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
@+
Le disjoncteur assure une protection contre les surintensités (surcharges et court-circuits).
L'interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les fonctions cumulées du disjoncteur et de l'interrupteur différentiel.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
@+
stf_frmu
Messages postés
43581
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 mars 2024
11 921
10 oct. 2012 à 21:27
10 oct. 2012 à 21:27
ce qu'il y a de bien avec Carminas, c'est que c'est toujours en plein dans le mille au niveau explication, simples precises. directes...
ca va droit au but...
bravo
ca va droit au but...
bravo
stf_frmu
Messages postés
43581
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 mars 2024
11 921
11 oct. 2012 à 21:10
11 oct. 2012 à 21:10
bonne soirée a vous aussi