Probléme télérupteur 49120 legrand

Fermé
GM - 30 déc. 2012 à 19:52
Carminas Messages postés 4247 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 - 16 oct. 2013 à 21:12
Bonjour,

Pourriez-vous me renseigner sur le branchement d'un télérupteur LEGRAND 49120 en remplacement du télérupteur LEGRAND 49107qui ne se fabrique plus.

*Probléme aprés remplacement : Le télérupteur Legrand 49120 en appuyant sur le bouton poussoir les 2 lampes s'allument dés que l'on lache le bouton les 2 lampes s'éteignent, tandis qu'avec le télérupteur Legrand 49107 d'origine sa resté allumé dés que l'on lache le bouton poussoir donc fonctionnement normal.


Merci d'avance pour les réponses

4 réponses

crabe59 Messages postés 240 Date d'inscription jeudi 3 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 juillet 2013 207
Modifié par crabe59 le 30/12/2012 à 21:13
bonsoir,
surement un problème de câblage par rapport au poussoir au neutre ou à la phase.
Voyez si cela vous aide :

https://www.systemed.fr/forum-bricolage/ancien-telerupteur-49107-t20277.html
cordialement
PS : j'ai trouvé ça aussi :
http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20071121/fichier_131686.jpg
4
Voir sur ce forum , vous y trouverez peut être une réponse; il semblerait que le 49120 ne peut rem placer le 49107.

http://www.forum-electricite.com/remplacement-telerupteur-49107-par-49120.htm
2
le service client de Legrand répond que le 491.20 remplace le 491.07 mais n'explique pas comment on transfere les branchements.
2
stf_jpd87 Messages postés 97233 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 28 009
Modifié par stf_jpd87 le 31/12/2012 à 09:58
Bonjour

sur le télérupteur vous avez le plan, la commande se fait sur le neutre, ce qui est l'inverse sur le précédent. Il faut revoir le circuit.
Cordialement
2
Carminas Messages postés 4247 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 1 909
31 déc. 2012 à 07:52
Bonjour

Sur un télérupteur, il y a 2 type de montage :
- montage 4 fils avec poussoirs à la phase
- montage 3 fils avec poussoirs au neutre
https://www.casimages.com/i/11031808031638327836716.jpg.html

Le 49120 n'est pas compatible avec le montage 3 fils avec poussoirs au neutre.

Si c'est le cas chez vous, vous ne pourrez pas utiliser ce modèle.

@+
1
le service client de Legrand prétend qu'on peut remplacer le 491.07 par le 491.20 mais n'explique pas comment on doit faire
0
Carminas Messages postés 4247 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 1 909
16 oct. 2013 à 21:12
C'est possible dans le cadre d'un montage 4 fils avec poussoirs à la phase
Ce n'est pas possible dans le cadre d'un montage 3 fils avec poussoirs au neutre

@+
0