bonsoir,
surement un problème de câblage par rapport au poussoir au neutre ou à la phase.
Voyez si cela vous aide :
https://www.systemed.fr/forum-bricolage/ancien-telerupteur-49107-t20277.html
cordialement
PS : j'ai trouvé ça aussi :
http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20071121/fichier_131686.jpg
surement un problème de câblage par rapport au poussoir au neutre ou à la phase.
Voyez si cela vous aide :
https://www.systemed.fr/forum-bricolage/ancien-telerupteur-49107-t20277.html
cordialement
PS : j'ai trouvé ça aussi :
http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20071121/fichier_131686.jpg
Voir sur ce forum , vous y trouverez peut être une réponse; il semblerait que le 49120 ne peut rem placer le 49107.
http://www.forum-electricite.com/remplacement-telerupteur-49107-par-49120.htm
http://www.forum-electricite.com/remplacement-telerupteur-49107-par-49120.htm
stf_jpd87
Messages postés
96412
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 octobre 2024
27 823
Modifié par stf_jpd87 le 31/12/2012 à 09:58
Modifié par stf_jpd87 le 31/12/2012 à 09:58
Bonjour
sur le télérupteur vous avez le plan, la commande se fait sur le neutre, ce qui est l'inverse sur le précédent. Il faut revoir le circuit.
Cordialement
sur le télérupteur vous avez le plan, la commande se fait sur le neutre, ce qui est l'inverse sur le précédent. Il faut revoir le circuit.
Cordialement
Carminas
Messages postés
4168
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 octobre 2024
1 887
31 déc. 2012 à 07:52
31 déc. 2012 à 07:52
Bonjour
Sur un télérupteur, il y a 2 type de montage :
- montage 4 fils avec poussoirs à la phase
- montage 3 fils avec poussoirs au neutre
https://www.casimages.com/i/11031808031638327836716.jpg.html
Le 49120 n'est pas compatible avec le montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Si c'est le cas chez vous, vous ne pourrez pas utiliser ce modèle.
@+
Sur un télérupteur, il y a 2 type de montage :
- montage 4 fils avec poussoirs à la phase
- montage 3 fils avec poussoirs au neutre
https://www.casimages.com/i/11031808031638327836716.jpg.html
Le 49120 n'est pas compatible avec le montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Si c'est le cas chez vous, vous ne pourrez pas utiliser ce modèle.
@+
Carminas
Messages postés
4168
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 octobre 2024
1 887
16 oct. 2013 à 21:12
16 oct. 2013 à 21:12
C'est possible dans le cadre d'un montage 4 fils avec poussoirs à la phase
Ce n'est pas possible dans le cadre d'un montage 3 fils avec poussoirs au neutre
@+