Probléme télérupteur 49120 legrand
Fermé
GM
-
30 déc. 2012 à 19:52
Carminas Messages postés 4247 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 - 16 oct. 2013 à 21:12
Carminas Messages postés 4247 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 - 16 oct. 2013 à 21:12
A voir également:
- Telerupture
- Telerupteur legrand 49107 - Forum Electricité
- Télérupteur Legrand 491 07 à remplacer ✓ - Forum Electricité
- Branchement telerupteur legrand - Forum Electricité
- Branchement télérupteur le grand 49107 en 49120 ✓ - Forum Electricité
- Branchement Nouveau Telerupteur Legrand - Forum Electricité
4 réponses
crabe59
Messages postés
240
Date d'inscription
jeudi 3 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
6 juillet 2013
207
Modifié par crabe59 le 30/12/2012 à 21:13
Modifié par crabe59 le 30/12/2012 à 21:13
bonsoir,
surement un problème de câblage par rapport au poussoir au neutre ou à la phase.
Voyez si cela vous aide :
https://www.systemed.fr/forum-bricolage/ancien-telerupteur-49107-t20277.html
cordialement
PS : j'ai trouvé ça aussi :
http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20071121/fichier_131686.jpg
surement un problème de câblage par rapport au poussoir au neutre ou à la phase.
Voyez si cela vous aide :
https://www.systemed.fr/forum-bricolage/ancien-telerupteur-49107-t20277.html
cordialement
PS : j'ai trouvé ça aussi :
http://www.cyberbricoleur.com/uploads//imported/20071121/fichier_131686.jpg
Voir sur ce forum , vous y trouverez peut être une réponse; il semblerait que le 49120 ne peut rem placer le 49107.
http://www.forum-electricite.com/remplacement-telerupteur-49107-par-49120.htm
http://www.forum-electricite.com/remplacement-telerupteur-49107-par-49120.htm
stf_jpd87
Messages postés
97233
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 décembre 2024
28 009
Modifié par stf_jpd87 le 31/12/2012 à 09:58
Modifié par stf_jpd87 le 31/12/2012 à 09:58
Bonjour
sur le télérupteur vous avez le plan, la commande se fait sur le neutre, ce qui est l'inverse sur le précédent. Il faut revoir le circuit.
Cordialement
sur le télérupteur vous avez le plan, la commande se fait sur le neutre, ce qui est l'inverse sur le précédent. Il faut revoir le circuit.
Cordialement
Carminas
Messages postés
4247
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 décembre 2024
1 909
31 déc. 2012 à 07:52
31 déc. 2012 à 07:52
Bonjour
Sur un télérupteur, il y a 2 type de montage :
- montage 4 fils avec poussoirs à la phase
- montage 3 fils avec poussoirs au neutre
https://www.casimages.com/i/11031808031638327836716.jpg.html
Le 49120 n'est pas compatible avec le montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Si c'est le cas chez vous, vous ne pourrez pas utiliser ce modèle.
@+
Sur un télérupteur, il y a 2 type de montage :
- montage 4 fils avec poussoirs à la phase
- montage 3 fils avec poussoirs au neutre
https://www.casimages.com/i/11031808031638327836716.jpg.html
Le 49120 n'est pas compatible avec le montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Si c'est le cas chez vous, vous ne pourrez pas utiliser ce modèle.
@+
Carminas
Messages postés
4247
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 décembre 2024
1 909
16 oct. 2013 à 21:12
16 oct. 2013 à 21:12
C'est possible dans le cadre d'un montage 4 fils avec poussoirs à la phase
Ce n'est pas possible dans le cadre d'un montage 3 fils avec poussoirs au neutre
@+
Ce n'est pas possible dans le cadre d'un montage 3 fils avec poussoirs au neutre
@+