Tuyaux de chauffage en PER de 15 ans.

Résolu/Fermé
rene - 19 janv. 2013 à 17:16
 rene - 24 janv. 2013 à 16:24
Bonjour,
Je suis en panne sur deux radiateur. J'ai constaté que sur les deux le tuyau d'arrivée rouge sont bouchés.
Que dois-je faire?
Changer les tuyaux ou essayer de les déboucher (solution qui me semble périlleuse)

Merci

3 réponses

stf_frmu Messages postés 45677 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 10 décembre 2024 12 075
19 janv. 2013 à 17:50
bonjour

je vous dirai de les changer.
sur mon lieu de travail, j'en ai 130 des radiateurs et alimenter en PER sauf dans les colonnes montantes ou c'est du galva.
l'installation a en gros 17ans et nous sommes amenés petit a petit a changer tout les tuyaux.
l'eau dans le circuit de chauffage lime l'intérieur des radiateurs et des conduites montantes, ce qui occasionne des boues.
dans notre cas nous avons pu remarquer que c'est bout contenaient pleins de minuscules grains de ferraille et limaille et le PER devenant légèrement poreux a l'intérieur, c'est bout se collent et piquent sur le PER et petit a petit viennent boucher.
donc changer vos PER sinon ils vont se reboucher bcp plu vite qu'au dépard
1