Veilleuse capricieuse et témoin éteint sur Chappée Edena

Fermé
flamantmp - 28 févr. 2013 à 18:13
gegecle Messages postés 640 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2024 - 1 mars 2013 à 18:38
Bonjour,
Je possède une chaudière Chappée gaz Edena 1001/32 ST de 1995, dont la veilleuse gaz s'éteint intempestivement. J'ai fait pas mal de choses : vérification du thermocouple (qui délivre bien 30 mV quand on le chauffe), nettoyage injecteur veilleuse et thermocouple, réglage débit veilleuse, vérification sécurité surchauffe,etc. Une chose m'étonne: le voyant à diode verte témoin de veilleuse, situé au tableau de bord, clignote quand j'allume la veilleuse, puis s'éteint ensuite bien que la veilleuse soit allumée. Cela a peut-être bien un rapport avec ma veilleuse qui s'éteint surtout la nuit ? Le courant qui devrait alimenter cette diode verte est absent, ça signifie bien un désordre quelque part ? En vous remerciant.

1 réponse

gegecle Messages postés 640 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2024 415
1 mars 2013 à 18:38
BONSOIR: un pb d'alim. !
changer les condo chimique.de l'alim:un condo. de 20 ans est HS!..malgres son apparence.
une photo de cette partie ?
6