Fuite + manque de pression + "affolement" sur suppresseur de pompe im [Résolu]
A voir également:
- Fuite surpresseur
- Manque de pression arrosage automatique - Meilleures réponses
- Fuite d'eau surpresseur - Meilleures réponses
- Perte de Pression surpresseur (fuite d'air) ✓ - Forum - Plomberie
- Pourquoi mon surpresseur marche-t-il par à-coups ? ✓ - Forum - Plomberie
- Fuite pompe surpresseur - Forum - Plomberie
- Pompe avec surpresseur fuite d'eau - Forum - Outillage
- Fuite Surpresseur - Forum - Plomberie
12 réponses
Raymond037
- Messages postés
- 540
- Date d'inscription
- dimanche 4 octobre 2009
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 21 octobre 2013
Il est anormal d'avoir une fuite d'eau sur le mano, car celui-ci n'est pas fait pour fonctionner avec l'eau, mais avec l'air. Cela signifie que votre vessie fuit à l'intérieur du ballon, donc elle est à changer.
Raymond037
En 300l ce sera un ballon vertical à pieds; on le trouve à 395€ chez Irrijardin (tarifs 2012); mon ballon de 500l vient de chez eux depuis 1994 (c'était du matériel Elbi); la vessie avait éclaté une fois par ma faute à plus de 8 bars.
stf_jpd87
- Messages postés
- 73056
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 11 février 2021
Bonjour
-Pour la fuite il semblerait que vous ayez résolu le problème.
-La pression de la vessie est à contrôler tous les ans voire deux fois par an.
- la pression dans votre réserve d'eau doit rester constante si vous n'utilisez pas d'eau, sauf dans deux cas : fuite sur le circuit ou fuite par le clapet anti-retour. Il est normal que le mano vous indique cette chute de pression progressive.
Cordialement
-Pour la fuite il semblerait que vous ayez résolu le problème.
-La pression de la vessie est à contrôler tous les ans voire deux fois par an.
- la pression dans votre réserve d'eau doit rester constante si vous n'utilisez pas d'eau, sauf dans deux cas : fuite sur le circuit ou fuite par le clapet anti-retour. Il est normal que le mano vous indique cette chute de pression progressive.
Cordialement
Blackbird
Bonjour et merci à tous !
J'ai changé le clapet anti-retour qui était très détendu, mais comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai constaté une toute petite fuite (air et eau) à la soudure du tube qui monte vers le pressostat et au mano. Colmatée avec une pâte prévue pour, on verra bien si cela tient.
En regonflant le ballon à 1.5, j'ai entendu des bruits d'eau dans le ballon, et c'est de l'eau qui a coulée, et non de l'air, lorsque j'ai retiré l'embout de la valve (je marche à la pompe à bicyclette, galère !)
Le pression semble vouloir tenir
Est-il possible que mon modèle de ballon (hérité d'un précédent propriétaire) soit sans vessie ? Il n'y a pas de marque dessus.
Merci
J'ai changé le clapet anti-retour qui était très détendu, mais comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai constaté une toute petite fuite (air et eau) à la soudure du tube qui monte vers le pressostat et au mano. Colmatée avec une pâte prévue pour, on verra bien si cela tient.
En regonflant le ballon à 1.5, j'ai entendu des bruits d'eau dans le ballon, et c'est de l'eau qui a coulée, et non de l'air, lorsque j'ai retiré l'embout de la valve (je marche à la pompe à bicyclette, galère !)
Le pression semble vouloir tenir
Est-il possible que mon modèle de ballon (hérité d'un précédent propriétaire) soit sans vessie ? Il n'y a pas de marque dessus.
Merci
stf_jpd87
- Messages postés
- 73056
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 11 février 2021
Bonsoir Raymond
il ne parle pas de fuite sur le mano mais sous le pressostat de toute façon le mano est toujours monté sur la conduite d'eau pas sur la cuve, pour des cuves avec vessie. Ce qui est possible pour certaines cuves
il ne parle pas de fuite sur le mano mais sous le pressostat de toute façon le mano est toujours monté sur la conduite d'eau pas sur la cuve, pour des cuves avec vessie. Ce qui est possible pour certaines cuves
Raymond037
- Messages postés
- 540
- Date d'inscription
- dimanche 4 octobre 2009
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 21 octobre 2013
Bonsoir stf_jpd87,
OK ! Sur grosse cuve verticale( cas de ma cuve de 500L ) le préssostat est monté sur le haut de la cuve et de la vessie en même temps, et celle-ci est maintenue en position verticale.
Pour Blackbird, vérifier que la valve ne fuit pas car apparemment, l'air de la cuve s'échappe et donc la P° de déclenchement baisse, le volume d'air étant faible.
OK ! Sur grosse cuve verticale( cas de ma cuve de 500L ) le préssostat est monté sur le haut de la cuve et de la vessie en même temps, et celle-ci est maintenue en position verticale.
Pour Blackbird, vérifier que la valve ne fuit pas car apparemment, l'air de la cuve s'échappe et donc la P° de déclenchement baisse, le volume d'air étant faible.
Blackbird
Merci à tous,
Effectivement, je vais changer le clapet que j'ai vérifié et qui n'est plus très fiable.
Pour la suite, je m'interroge. Si la vessie du surppresseur (200 litres) est percée, puis-je envisager de remplacer l'ensemble par un régulateur électronique ?
Les revendeurs de mon secteur n'ont pas l'air très au courant.
Je manque d'avis d'utilisateurs
merci
Effectivement, je vais changer le clapet que j'ai vérifié et qui n'est plus très fiable.
Pour la suite, je m'interroge. Si la vessie du surppresseur (200 litres) est percée, puis-je envisager de remplacer l'ensemble par un régulateur électronique ?
Les revendeurs de mon secteur n'ont pas l'air très au courant.
Je manque d'avis d'utilisateurs
merci
Raymond037
- Messages postés
- 540
- Date d'inscription
- dimanche 4 octobre 2009
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 21 octobre 2013
La vessie n'est peut être pas percée, et un régulateur électronique n'y changera rien, à part augmenter le risque de pannes.
Blackbird
Bonjour et merci à tous !
J'ai changé le clapet anti-retour qui était très détendu, mais comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai constaté une toute petite fuite (air et eau) à la soudure du tube qui monte vers le pressostat et au mano. Colmatée avec une pâte prévue pour, on verra bien si cela tient.
En regonflant le ballon à 1.5, j'ai entendu des bruits d'eau dans le ballon, et c'est de l'eau qui a coulée, et non de l'air, lorsque j'ai retiré l'embout de la valve (je marche à la pompe à bicyclette, galère !)
Le pression semble vouloir tenir
Est-il possible que mon modèle de ballon (hérité d'un précédent propriétaire) soit sans vessie ? Il n'y a pas de marque dessus.
Merci
J'ai changé le clapet anti-retour qui était très détendu, mais comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai constaté une toute petite fuite (air et eau) à la soudure du tube qui monte vers le pressostat et au mano. Colmatée avec une pâte prévue pour, on verra bien si cela tient.
En regonflant le ballon à 1.5, j'ai entendu des bruits d'eau dans le ballon, et c'est de l'eau qui a coulée, et non de l'air, lorsque j'ai retiré l'embout de la valve (je marche à la pompe à bicyclette, galère !)
Le pression semble vouloir tenir
Est-il possible que mon modèle de ballon (hérité d'un précédent propriétaire) soit sans vessie ? Il n'y a pas de marque dessus.
Merci
stf_jpd87
- Messages postés
- 73056
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 11 février 2021
Bonsoir
Il est certain qu'au delà d'un volume > 200l tous les réservoirs n'ont pas de vessie. mais dans ce cas il me semble qu'il n'y a pas de valve ??? sous réserve.
Il est certain qu'au delà d'un volume > 200l tous les réservoirs n'ont pas de vessie. mais dans ce cas il me semble qu'il n'y a pas de valve ??? sous réserve.
stf_jpd87
- Messages postés
- 73056
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 11 février 2021
rectificatif même à 1000l ils sont équipés de vessie.
https://www.pompes-h2o.com/fr/reservoir-a-vessie-vertical/2410-reservoir-a-vessie-vertical-aquasystem.html
https://www.pompes-h2o.com/fr/reservoir-a-vessie-vertical/2410-reservoir-a-vessie-vertical-aquasystem.html
Raymond037
- Messages postés
- 540
- Date d'inscription
- dimanche 4 octobre 2009
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 21 octobre 2013
S'il y a une valve, il y a obligatoirement une vessie; donc si de l'eau a coulé par la valve, la vessie est HS; à changer, mais reste à savoir depuis combien de temps la cuve contient de l'eau; s'il y a longtemps, elle risque fort d'être oxydée.
Je vous conseillerais donc de démonter la vessie pour tout contrôler; ce n'est pas long, il y a juste 6 à 10 boulons selon la grosseur du ballon.
Je vous conseillerais donc de démonter la vessie pour tout contrôler; ce n'est pas long, il y a juste 6 à 10 boulons selon la grosseur du ballon.
Blackbird
Bonjour,
merci à tous et en particulier à Raymond pour tous les précieux conseils et commentaires.
Si le clapet anti-retour était bien complètement hs, ce n'était pas la seule source d'emmerdement.
Après vérification, la vessie fuit, et le ballon lui-même donne des signes de faiblesse (traces de rouille au niveau des soudures, fuite réparée au niveau du pressostat, ...mais fuite à prévoir à échéance autour de la valve).
Bref, je me décide à changer le ballon.
Changer le 200 litres pour un 300 ?
Et quelles sont les marques de confiance ?
Elbi propose des prix plus attractifs, Jetly et Grounfos sont-ils plus sérieux ?
Merci en tout cas de l'aide apportée, et bon été à tous !
Blackbird
merci à tous et en particulier à Raymond pour tous les précieux conseils et commentaires.
Si le clapet anti-retour était bien complètement hs, ce n'était pas la seule source d'emmerdement.
Après vérification, la vessie fuit, et le ballon lui-même donne des signes de faiblesse (traces de rouille au niveau des soudures, fuite réparée au niveau du pressostat, ...mais fuite à prévoir à échéance autour de la valve).
Bref, je me décide à changer le ballon.
Changer le 200 litres pour un 300 ?
Et quelles sont les marques de confiance ?
Elbi propose des prix plus attractifs, Jetly et Grounfos sont-ils plus sérieux ?
Merci en tout cas de l'aide apportée, et bon été à tous !
Blackbird