A voir également:
- Pression vessie surpresseur
- Pression surpresseur - Meilleures réponses
- Réglage pression ballon vessie - Meilleures réponses
- Règlage surpresseur et pression vessie ✓ - Forum - Plomberie
- Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ? ✓ - Forum - Outillage
- Regonfler par la valve ballon surpresseur ✓ - Forum - Plomberie
- Problème de pression sur réservoir a vessie ✓ - Forum - Plomberie
- Gonflage d'un ballon de surpresseur de 500 litres - Forum - Construction et rénovation
10 réponses
maxnord
bonjour,
Oui la vessie se gonfle avec un compresseur d'air classique, mais ne mets pas trop, moi j'essairai a env 1 bars (cuve vide) car quand elle se remplis la pression coté air de la vessie augmente)
c la pression d'air qui fera la pression dans le circuit d'eau.....
quand il n'y a pas assez de pression d'air, la pompe se mets en route trop souvent (comme quand la membrane est perçée...)
Slts
JCinFo
Bonsoir,
Sur le site de Varem il donne une pression de service de 2 Bar
http://www.varem.it/servizi/catalogo/categorie.asp?codice=34&colore=RED&tipo=
Courage
Sls
Blacksnow
Il faut savoir qu'il existe une marque de reservoirs de haute pression qu'il n'est pas necessaire de gonfler. Leur etancheite est meilleure et ils sont pregonfles.
C'est des reservoirs americains vendus sous la marque GWS en France. Ces reservoirs sont plus chers mais garantis plus longtemps. Du jour ou j'ai eu ces produits, fini les corvees de pression. En plus ils sont carrement plus fiables (heureusement vous allez me dire, parce qu'on ne peut pas chenger la vessie). On les trouve chez Brossette.
Le421
- Messages postés
- 10
- Date d'inscription
- samedi 1 mars 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 12 mars 2016
J'ai cherché un bon moment et j'ai tout simplement réfléchi...
-La pression de l'eau moyenne est déterminée uniquement par le manocontact. La pression de l'air dans le ballon est en fonction de cela.
Par contre, il est très important d'avoir une quantité d'air suffisante dans le ballon.
A priori, dans le mien, il n'y a pas de vessie. L'air et l'eau sont en contact.
J'ai une valve sur le bout du ballon, celui-ci est horizontal.
J'ai mis le circuit totalement hors pression avec le courant coupé et un robinet ouvert.
J'ai gonflé le ballon par la valve jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'eau au niveau de celle-ci. La moitié du ballon était donc plein d'air à 1.2 bars environ. Plus d'eau ne sortait au niveau de la valve.
J'ai remis le circuit en route.
La quantité d'air étant plus importante, ma marge de pressurisation est devenue plus large.
Avant, quand je tirais une chasse d'eau, la pompe déclenchait deux, voir trois fois.
Maintenant, je tire deux chasses d'eau facilement avant que ça ne déclenche.
Et c'est tout à fait logique.
Par contre, la moindre fuite dans le circuit provoque des déclenchements réguliers sans avoir tiré d'eau. C'est le symptôme.
Perso, j'ai eu de gros problèmes de fuites au niveau du tuyau, à la jonction de la crépine dans la citerne. J'ai changé le tuyau et ça a recommencé. Trop bonne qualité des produits, sûrement chinetoques...
-La pression de l'eau moyenne est déterminée uniquement par le manocontact. La pression de l'air dans le ballon est en fonction de cela.
Par contre, il est très important d'avoir une quantité d'air suffisante dans le ballon.
A priori, dans le mien, il n'y a pas de vessie. L'air et l'eau sont en contact.
J'ai une valve sur le bout du ballon, celui-ci est horizontal.
J'ai mis le circuit totalement hors pression avec le courant coupé et un robinet ouvert.
J'ai gonflé le ballon par la valve jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'eau au niveau de celle-ci. La moitié du ballon était donc plein d'air à 1.2 bars environ. Plus d'eau ne sortait au niveau de la valve.
J'ai remis le circuit en route.
La quantité d'air étant plus importante, ma marge de pressurisation est devenue plus large.
Avant, quand je tirais une chasse d'eau, la pompe déclenchait deux, voir trois fois.
Maintenant, je tire deux chasses d'eau facilement avant que ça ne déclenche.
Et c'est tout à fait logique.
Par contre, la moindre fuite dans le circuit provoque des déclenchements réguliers sans avoir tiré d'eau. C'est le symptôme.
Perso, j'ai eu de gros problèmes de fuites au niveau du tuyau, à la jonction de la crépine dans la citerne. J'ai changé le tuyau et ça a recommencé. Trop bonne qualité des produits, sûrement chinetoques...
Djorky38
Bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous, mais j'ai une petite question concernant la mesure de la pression à mettre dans le ballon.
Faut-il prendre la mesure de pression de 1.2 bars sur le manomètre situé sur le surpresseur ou prendre la mesure sur mon compresseur ? Car sur le manomètre situé sur le surpresseur, l'aiguille ne monte pas lorsque je rajoute de la pression...
Merci d'avance pour votre retour.
J'ai exactement le même problème que vous, mais j'ai une petite question concernant la mesure de la pression à mettre dans le ballon.
Faut-il prendre la mesure de pression de 1.2 bars sur le manomètre situé sur le surpresseur ou prendre la mesure sur mon compresseur ? Car sur le manomètre situé sur le surpresseur, l'aiguille ne monte pas lorsque je rajoute de la pression...
Merci d'avance pour votre retour.
stf_jpd87
- Messages postés
- 73794
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 4 mars 2021
Bonjour Djorky38.
Si vous avez un réservoir à vessie vous devez arrêter la pompe, ouvrir les robinets d'eau et attendre que l'eau s'arrête de couler . Le mano doit indiquer une pression de zéro.
A ce moment vous pouvez contrôler la pression d'air de la cuve qui doit correspondre à 200g en-dessous de la pression de mise en route de la pompe dans des conditions normales., soit:
pour une mise en route à 1.8 bar vous devez mettre 1.6bar.
Cordialement
Si vous avez un réservoir à vessie vous devez arrêter la pompe, ouvrir les robinets d'eau et attendre que l'eau s'arrête de couler . Le mano doit indiquer une pression de zéro.
A ce moment vous pouvez contrôler la pression d'air de la cuve qui doit correspondre à 200g en-dessous de la pression de mise en route de la pompe dans des conditions normales., soit:
pour une mise en route à 1.8 bar vous devez mettre 1.6bar.
Cordialement
^branzoa
Thor à raison ! c'est bien 200 à 300 gr en-dessous de la pression de démarrage: donc 1,7 à 1,8 bar dans ton cas.
stf_jpd87
- Messages postés
- 73794
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 4 mars 2021
Bonjour ^branzoa
Ce principe n'est valable que pour les cuves avec vessie.
Le principe pour les cuves sans vessie est expliqué par le 421.la pression et le volume d'eau sont déterminées par un remplissage d'eau cuve vide. contrôle à faire de temps en temps.
Cordialement
Ce principe n'est valable que pour les cuves avec vessie.
Le principe pour les cuves sans vessie est expliqué par le 421.la pression et le volume d'eau sont déterminées par un remplissage d'eau cuve vide. contrôle à faire de temps en temps.
Cordialement
stf_jpd87
- Messages postés
- 73794
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 4 mars 2021
Bonjour
Il n'y a pas de niveau à avoir, il faut simplement que la pression d'eau soit à zéro, donc moteur coupé et robinets ouverts.
Il n'y a pas de niveau à avoir, il faut simplement que la pression d'eau soit à zéro, donc moteur coupé et robinets ouverts.
stf_jpd87
- Messages postés
- 73794
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 4 mars 2021
Bonjour
Pour moi il n'y a pas de différence à partir du moment où le circuit est identique, ce qui est le cas tout se rejoint sur le tuyau principal.
Il est inutile d'avoir une pression de pompe si haute. 4 bars es suffisant , vous fatiguez la pompe et vous consommez plus de KW
Cordialement.
Pour moi il n'y a pas de différence à partir du moment où le circuit est identique, ce qui est le cas tout se rejoint sur le tuyau principal.
Il est inutile d'avoir une pression de pompe si haute. 4 bars es suffisant , vous fatiguez la pompe et vous consommez plus de KW
Cordialement.
Daniel 26
- Messages postés
- 13582
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 mars 2021
Je vais te contredire !
Une pompe "force" seulement en circuit ouvert , un blocage en sortie sa puissance diminue .
Facile à vérifier avec un aspirateur dont la vitesse augmente si on ferme l'entrée .
Ou ce truc là :
https://www.youtube.com/watch?v=LIbOtmACd3U
Une pompe "force" seulement en circuit ouvert , un blocage en sortie sa puissance diminue .
Facile à vérifier avec un aspirateur dont la vitesse augmente si on ferme l'entrée .
Ou ce truc là :
https://www.youtube.com/watch?v=LIbOtmACd3U
Daniel 26
- Messages postés
- 13582
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 mars 2021
Cela reste valable pour tout fluide , du circulateur de chauffage jusqu'au turbo compresseur .
Contrairement aux idées reçues , Il force moins si toutes les vannes sont fermées .
Contrairement aux idées reçues , Il force moins si toutes les vannes sont fermées .
Cortex
bonsoir,
La pompe est une pompe gardena dont je disposait deja avant donc je compte la "finir" avant de racheter autre chose. elle peut monter à 8bar donc je ne pense pas qu'elle pousse autant en circuit ouvert, dans tous les cas, le pressostat sur le ballon sera réglé sur 6 bar.
La question que je me pose c'est si mettre le ballon sur la ligne entre la pompe et la nourrice ne risque pas de remplir le ballon en priorité si les circuits d'arrosage ne tirrent pas assez fort au moment de l'enclenchement de la pompe. Ce qui remplirai le ballon, couperai la pompe, mais l'arrosage activé, le ballon se viderai ensuite relativement rapidement ce qui entrainerai le rearmement du pressostat (prévu à 3 bar).
Voilà ma question
merci de toutes vos réponses
Cordialement,
La pompe est une pompe gardena dont je disposait deja avant donc je compte la "finir" avant de racheter autre chose. elle peut monter à 8bar donc je ne pense pas qu'elle pousse autant en circuit ouvert, dans tous les cas, le pressostat sur le ballon sera réglé sur 6 bar.
La question que je me pose c'est si mettre le ballon sur la ligne entre la pompe et la nourrice ne risque pas de remplir le ballon en priorité si les circuits d'arrosage ne tirrent pas assez fort au moment de l'enclenchement de la pompe. Ce qui remplirai le ballon, couperai la pompe, mais l'arrosage activé, le ballon se viderai ensuite relativement rapidement ce qui entrainerai le rearmement du pressostat (prévu à 3 bar).
Voilà ma question
merci de toutes vos réponses
Cordialement,
stf_jpd87
- Messages postés
- 73794
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 4 mars 2021
Non
La pression d'eau se répartit d'une façon uniforme, il n'y a pas de priorité sur le circuit.
La pompe tournera tant que la pression de 6bars ne sera pas atteinte. dans la canalisation, le circuit d'arrosage, et la cuve . schéma message "22"
Cordialement.
La pression d'eau se répartit d'une façon uniforme, il n'y a pas de priorité sur le circuit.
La pompe tournera tant que la pression de 6bars ne sera pas atteinte. dans la canalisation, le circuit d'arrosage, et la cuve . schéma message "22"
Cordialement.
Moi
On remplir l air dans la uve et pas dans la vessie donc je ne comprend pas vos commentaires vous utilisez trop les tutos internet.Moi j ai chgt la vessie qui etait percée ,je puissait 41 l d eau avant remise en marche de la pompe( surpresseur 100l). Maintenant au bout de 20l elle se remet en marche , je supose que la vessie est encore percée au bout de 3 mois
Cortex
Bonjour,
je souhaiterai savoir si je peux régler mon pressostat a 3 bar en mini et 5 en maxi sur un ballon a vessie 10bar ?
C'est pour une utilisation avec un puits et comme j'ai 60m de tuyau de 25 dans le jardin, je souhaite avoir une pression assez forte de façon a en avoir encore un peu en bout de ligne.
Merci
je souhaiterai savoir si je peux régler mon pressostat a 3 bar en mini et 5 en maxi sur un ballon a vessie 10bar ?
C'est pour une utilisation avec un puits et comme j'ai 60m de tuyau de 25 dans le jardin, je souhaite avoir une pression assez forte de façon a en avoir encore un peu en bout de ligne.
Merci
stf_jpd87
- Messages postés
- 73794
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 4 mars 2021
Bonjour
Je suis du même avis que Daniel vous ne devriez pas avoir de problème.
Mon cas: pompe 3bars mini 4.2 bars maxi , 25m de tuyau 20mm au bout j'ai un jet de plus de 12m . Même hauteur d'eau et en plus le circuit passe par l'habitation avec de nombreuses courbes.
Cordialement.
Je suis du même avis que Daniel vous ne devriez pas avoir de problème.
Mon cas: pompe 3bars mini 4.2 bars maxi , 25m de tuyau 20mm au bout j'ai un jet de plus de 12m . Même hauteur d'eau et en plus le circuit passe par l'habitation avec de nombreuses courbes.
Cordialement.
Cortex
re-bonjour,
je vais donc bien m'orienter vers le 300L mais je me pose encore une question quand au raccordement de mon ballon vis à vis de ma pompe.
Tous les tuyaux sont en 25.
Je me demande si je dois relier la pompe au ballon, puis seulement aller sur une nourrice en 1" qui renvoie vers les circuits d'arrosage et vers les toilettes de la maison (avec filtrage et réduction de pression) ou si je dois plutôt relier la pompe à la nourrice et le ballon sur un des piquages de la nourrice comme un circuit d'arrosage.
Je me pose cette question car dans le cas ou l'arrosage vide le ballon, je ne veux pas que celui-ci se remplisse trop vite et coupe ainsi la pompe, le faisant alors se revider rapidement et ainsi de suite. Je voudrais savoir si la seconde solution ne permettrait pas de limiter ce phénomène en ne plaçant pas le ballon au plus près de la pompe, mais plutôt les circuits d'arrosage, donnant ainsi la priorité à ceux-ci lors du déclenchement de la pompe.
Bien cordialement.
je vais donc bien m'orienter vers le 300L mais je me pose encore une question quand au raccordement de mon ballon vis à vis de ma pompe.
Tous les tuyaux sont en 25.
Je me demande si je dois relier la pompe au ballon, puis seulement aller sur une nourrice en 1" qui renvoie vers les circuits d'arrosage et vers les toilettes de la maison (avec filtrage et réduction de pression) ou si je dois plutôt relier la pompe à la nourrice et le ballon sur un des piquages de la nourrice comme un circuit d'arrosage.
Je me pose cette question car dans le cas ou l'arrosage vide le ballon, je ne veux pas que celui-ci se remplisse trop vite et coupe ainsi la pompe, le faisant alors se revider rapidement et ainsi de suite. Je voudrais savoir si la seconde solution ne permettrait pas de limiter ce phénomène en ne plaçant pas le ballon au plus près de la pompe, mais plutôt les circuits d'arrosage, donnant ainsi la priorité à ceux-ci lors du déclenchement de la pompe.
Bien cordialement.
stf_jpd87
- Messages postés
- 73794
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 4 mars 2021
Bonjour
Vous faites sur ce principe :

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Le pressostat de la pompe gère le remplissage et le maintien de la pression dans le circuit d'eau.
Penser à contrôler la pression de la vessie qui doit être inférieur de 200g de bar par rapport au redémarrage de la pompe.= 2.2bars pour un démarrage à 2.4 bars.
Cordialement
Vous faites sur ce principe :

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Le pressostat de la pompe gère le remplissage et le maintien de la pression dans le circuit d'eau.
Penser à contrôler la pression de la vessie qui doit être inférieur de 200g de bar par rapport au redémarrage de la pompe.= 2.2bars pour un démarrage à 2.4 bars.
Cordialement
Cortex
Bonjour,
Je comprends le principe, mais je voudrais savoir laquelle de ces 2 solutions est la plus efficace :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/15/181015032256135975.jpg
Merci
Je comprends le principe, mais je voudrais savoir laquelle de ces 2 solutions est la plus efficace :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/15/181015032256135975.jpg
Merci