Peut-on utiliser des bornes wago sans boite de dérivation ?
Résolu/Fermé
attarte
-
28 nov. 2009 à 23:46
stf_jpd87 Messages postés 97896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 janvier 2025 - 28 sept. 2017 à 06:49
stf_jpd87 Messages postés 97896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 janvier 2025 - 28 sept. 2017 à 06:49
A voir également:
- Peut-on utiliser des bornes wago sans boite de dérivation ?
- Boite de derivation - Guide
- Wago sans boite de dérivation - Forum Electricité
- Boite de conserve périmé - Guide
- Wago - Forum Electricité
- Peut on utiliser de la farine perimee - Guide
11 réponses
Je réponds moi même à ma question après étude de la doc sur la norme NF C 15-100 et son guide d'application UTE C 15-520... pour ce qui est de la gaine, elle n'est pas obligatoire dans les vides de contruction si l'on respecte un espace suffisant et si le cable est à la norme C2 (non conducteur de flamme), et si les connecteurs respesctent également la norme, CAD tolérant une traction modérée. Ceci est une évolution : avant, c'était gaine dans tous les cas, maintenant, il est admis de travailler sans gaine....
Maintenant je ne discute pas l'intéret de la gaine pour son coté pratique...