Peut-on utiliser des bornes wago sans boite de dérivation ?
Résolu/Fermé
attarte
-
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
BOnjour,
Puis-je connecter deux cables électriques à l'aide de bornes WAGO dans un faux plafond sans laine de roche (donc sans utiliser de boite de dérivation) afin de distribuer à partir d'un cable de l'électricité sur deux prises de courant. La gaine électrique ne protégeant donc pas le fil sur les 15 derniers centimètres...
Merci
Puis-je connecter deux cables électriques à l'aide de bornes WAGO dans un faux plafond sans laine de roche (donc sans utiliser de boite de dérivation) afin de distribuer à partir d'un cable de l'électricité sur deux prises de courant. La gaine électrique ne protégeant donc pas le fil sur les 15 derniers centimètres...
Merci
A voir également:
- Wago dans cloison
- Peut on mettre des wago dans une cloison - Meilleures réponses
- Wago derriere placo - Meilleures réponses
- Wago sans boite de dérivation - Forum Electricité
- Wago - Forum Electricité
- A quoi sert une boite de dérivation - Guide
- Combien de boite de dérivation par circuit ✓ - Forum Electricité
- Défaut boite de vitesse c3 automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
Je réponds moi même à ma question après étude de la doc sur la norme NF C 15-100 et son guide d'application UTE C 15-520... pour ce qui est de la gaine, elle n'est pas obligatoire dans les vides de contruction si l'on respecte un espace suffisant et si le cable est à la norme C2 (non conducteur de flamme), et si les connecteurs respesctent également la norme, CAD tolérant une traction modérée. Ceci est une évolution : avant, c'était gaine dans tous les cas, maintenant, il est admis de travailler sans gaine....
Maintenant je ne discute pas l'intéret de la gaine pour son coté pratique...
Maintenant je ne discute pas l'intéret de la gaine pour son coté pratique...