Peut-on travailler sans gaine ?

attarte - 29 nov. 2009 à 00:39
 attarte - 1 déc. 2009 à 22:08
Je poursuis le fil de la discussion d'un autre post sur les connecteurs wago.... car ceci était un sujet concomittant mais je trouve devant faire débat dans un autre post... la question est lancée... d'après la norme NF C 15-100 et son guide d'application UTE C15-520... pas de soucis dans mon cas, c'est à dire dans vide de construction (faux plafond ici) si le cable respecte la norme C2 et si l'espace du vide est suffisant... Merci pour vos avis... NB : http://www.scribd.com/doc/6772008/eBook-Norme-Francaise-lectricit-Nf-C-15100

3 réponses

Bonsoir, Oui, si le câble est un U1000R2V (d'autres sont possibles) il peut être placé dans un vide de construction sans conduit si la sections des câbles est inférieur au quart de la section du vide. Cordialement