8 réponses
bonjours
1-fermer tous les radiateurs sauf celui qui gagne de l air
2-faire tourner le chauffage pendant 1h
3-purger le radiateur sans oublier de remettre le circuit chauffage a 1.5bars
1.8bars
4-si ça continu mettre un purgeur automatique sur le radiateur et verifier la
pression du circuit de temps en temps
5-en complement mettre une vanne de remplissage auto sur le circuit
aller bon courage et j espere que ça marchera
25 janv. 2017 à 23:33
surtout pas de remplissage automatique, de la boue se formera dans le reseau et dégrade l'installation.
le problème vient du vase d'expansion. s'il ne joue pas son rôle, problèmes de pression et formation d'air.