Problème avec deux radiateurs qui ne chauffent pas [Résolu]
A voir également:
- Radiateur qui ne chauffe pas
- Radiateur ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Mon radiateur ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Probleme radiateur acova ne chauffe pas - Forum - Chauffage et climatisation
- Panne sur radiateur Acova verticale electrique - Forum - Chauffage et climatisation
- Radiateur electrique ne chauffe pas ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Radiateur électrique qui chauffe tout le temps - Forum - Chauffage et climatisation
- Séche-serviette électrique Acova : Thermostat ou Resistance HS ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
15 réponses
Jacob
Pour démonter les radiateurs, vous avez sans doute fermé les robinets qui sont restés bloqués. Remède: ouvrez-les en grand, si ce n'est pas déjà fait, et frappez avec un marteau sur le corps métallique du robinet jusqu'à ce que vous sentiez l'eau chaude arriver. En général, cela suffit.
Helenelinternaute
- Messages postés
- 88
- Date d'inscription
- lundi 3 novembre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 10 novembre 2015
Bonjour,
Le plus simple est de commencer par purger vos radiateurs afin de retirer l'air qui se trouve dans le circuit
Le plus simple est de commencer par purger vos radiateurs afin de retirer l'air qui se trouve dans le circuit
docchaudiere
- Messages postés
- 2456
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 30 août 2020
Bonsoir, avez vous essayez un petit coup de marteau sur le corps du robinet comme le message 2 si oui fermez quelques radiateurs pour voir si c'est un problème de circulation.
parkavelo
Bonjour,
Vous avez vidé les radiateurs démontés donc votre circuit comporte maintenant moins de liquide.
Avant la purge des radiateurs, il faut remettre le circuit en pression, entre 1,5 et 2 bars, vous devez avoir un manomètre ou des voyants et puis un robinet pour çà sur la chaudière, référez-vous à sa notice.
Ensuite, circulateur arrêté (position été par exemple), ouvrez à fond les thermostats et fermez les robinets d'arrêt en bas des radiateurs, purgez TOUS les radiateurs, si trop de chute, complétez la pression après chaque radiateur.
Attention de ne pas vous brûler, le filet d'eau qui sort des purgeurs peut être très chaud.
Une fois la purge effectuée, ouvrez tous les robinets d'arrêt puis allumez la chaudière.
Au bout de quelques minutes, vos radiateurs devront être chauds sur toute leur surface d'échange.
Réglez les thermostats à la température désirée, veillez à ce que la pression soit maintenue à environ 1,5 bar.
J'espère vous avoir permis de retrouver une température agréable chez vous.
Bonne continuation.
Vous avez vidé les radiateurs démontés donc votre circuit comporte maintenant moins de liquide.
Avant la purge des radiateurs, il faut remettre le circuit en pression, entre 1,5 et 2 bars, vous devez avoir un manomètre ou des voyants et puis un robinet pour çà sur la chaudière, référez-vous à sa notice.
Ensuite, circulateur arrêté (position été par exemple), ouvrez à fond les thermostats et fermez les robinets d'arrêt en bas des radiateurs, purgez TOUS les radiateurs, si trop de chute, complétez la pression après chaque radiateur.
Attention de ne pas vous brûler, le filet d'eau qui sort des purgeurs peut être très chaud.
Une fois la purge effectuée, ouvrez tous les robinets d'arrêt puis allumez la chaudière.
Au bout de quelques minutes, vos radiateurs devront être chauds sur toute leur surface d'échange.
Réglez les thermostats à la température désirée, veillez à ce que la pression soit maintenue à environ 1,5 bar.
J'espère vous avoir permis de retrouver une température agréable chez vous.
Bonne continuation.
le breton ancien chauffagiste
bonjour,
si après tout les bons conseils précédent, vos radiateurs ne chauffent toujours pas, fermez l'ensemble de vos radiateurs sauf un de ceux qui ne chauffent pas, mettez en marche votre chaudière à une température d'eau à 60°, le circulateur poussera l'eau dans le seul radiateur ouvert, dès que celui ci chauffera bien, ouvrez à moitié le second radiateur qui a un problème, puis ouvrez d'1/4 de tour les autres, l'un après l'autre dès qu'il chauffe
le bouchon d'air sera éliminé par les purgeurs automatiques en point haut ou par une purge manuelle
il vous faudra faire l'appoint d'eau et refaire une autre purge après avoir refait un cycle à haute température, pour bien purger vos radiateurs, il faut arrêter votre chaudière pendant 1à 2 heures afin que l'air se sépare de l'eau, purger l'ensemble des radiateurs, et tout devrait bien fonctionner, si il perciste des petits problèmes de chauffe dû à l'air, il faut recommencer l'opération
si après tout les bons conseils précédent, vos radiateurs ne chauffent toujours pas, fermez l'ensemble de vos radiateurs sauf un de ceux qui ne chauffent pas, mettez en marche votre chaudière à une température d'eau à 60°, le circulateur poussera l'eau dans le seul radiateur ouvert, dès que celui ci chauffera bien, ouvrez à moitié le second radiateur qui a un problème, puis ouvrez d'1/4 de tour les autres, l'un après l'autre dès qu'il chauffe
le bouchon d'air sera éliminé par les purgeurs automatiques en point haut ou par une purge manuelle
il vous faudra faire l'appoint d'eau et refaire une autre purge après avoir refait un cycle à haute température, pour bien purger vos radiateurs, il faut arrêter votre chaudière pendant 1à 2 heures afin que l'air se sépare de l'eau, purger l'ensemble des radiateurs, et tout devrait bien fonctionner, si il perciste des petits problèmes de chauffe dû à l'air, il faut recommencer l'opération
mmag
Il est possible qu'un «bouchon» d'air reste dans les tuyaux.
Le remède est simple : vous fermez tous les radiateurs pour que la pompe force sur la conduite incriminé.
Si vous entendez glouglouter dans les minutes qui suivent l'opération, c'est gagné. N'oubliez pas de repurger le radiateur.
Vous réouvrez alors vos radiateurs à la position habituelle.
Attention : cette méthode est valide si les radiateurs sont montés «en parallèle». S'ils sont en série, il faut travailler sur une ligne complète.
Note : j'ai eu le problème semaine dernière chez mon fils. L'opération a duré 10 minutes.
Le remède est simple : vous fermez tous les radiateurs pour que la pompe force sur la conduite incriminé.
Si vous entendez glouglouter dans les minutes qui suivent l'opération, c'est gagné. N'oubliez pas de repurger le radiateur.
Vous réouvrez alors vos radiateurs à la position habituelle.
Attention : cette méthode est valide si les radiateurs sont montés «en parallèle». S'ils sont en série, il faut travailler sur une ligne complète.
Note : j'ai eu le problème semaine dernière chez mon fils. L'opération a duré 10 minutes.
Fangovat
Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des "boues" dans le circuit. Ce qui nécessite l'intervention d'un chauffagiste, nous avons eu ce problème à la maison sur un chauffage collectif
ads.sanitaire
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 novembre 2014
C'est exact, vous lui avez donné la solution, il faut en fait, faire faire un désembouage du réseau de chauffage. Bravo et pour les autres internautes.messieurs ,chauffagiste c'est un metier, si vous voulez avoir des conseils et des solutions,veuillez consultés un professionnel, les conseils et devis sont normalement gratuits (sourire) :)
gerard2116
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- mardi 6 novembre 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 6 novembre 2012
Vous avez sans doute fermé les T de réglage lors de la dépose, il faut les ouvrir avec une clé male a 6 pans.
Sinon les poussoirs des robinets thermostatique grippés.
Sinon les poussoirs des robinets thermostatique grippés.
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9579
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 16 janvier 2021
Bonjour il faut purger ces radiateur qui ne chauffent pas il se peut qu'il y ai de l'air dans le circuit si les tés et robinets sont bien ouvert
Trognon59
Pour débloquer les robinets coincés, on peut aussi forcer en fermeture avec une pince en restant bien dans l'axe, la tige du robinet qui va ensuite pouvoir revenir toute seule avec la pression d'eau du circuit....
Il faut donc qu'il y ait de l'eau dans le circuit, que celle ci puisse circuler partout et qu'il n'y ait plus d'air..(voir les 2 réponses précédentes)
Il faut donc qu'il y ait de l'eau dans le circuit, que celle ci puisse circuler partout et qu'il n'y ait plus d'air..(voir les 2 réponses précédentes)
Michel
Bonjour
La tuyauterie supporte t'il un point haut ,dans ce cas y as t'il une purge d'air.si oui fonctionne t'elle encore.
La tuyauterie supporte t'il un point haut ,dans ce cas y as t'il une purge d'air.si oui fonctionne t'elle encore.
ads.sanitaire
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 novembre 2014
Rien à voir, la pression ,meme si elle est à 1 bar permet de chauffer l'eau donc de chauffer les radiateurs.en dessous de 1 bar ,la chaudière se mettra en sécurité. le problème c'est que les radiateurs et chaudière sont embouée. Il faut faire un désembouage, c'est à dire un nettoyage de votre réseau de chauffage.
ads.sanitaire
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 novembre 2014
Bonjour, je vous conseil de faire un désembouage de votre réseau de chauffage par un professionnel. Le chauffagiste devra avoir une désemboueuse éléctrique et injecté un produit désemboueur. cette opération est vivement conseillé tous les 10ans. Plus d'infos sur mon site internet www.ads-sanitaire-95.fr .Il y a toutes les expliquations avec une video youtube.
PhR
J'habite dans une région où l'eau est très calcaire, ce qui bloque régulièrement les vannes thermosatiques. Quand un radiateur ne chauffe pas, bien sûr, je commence par purger. C'est rarement la raison. Ensuite, je démonte la tête de la vanne. Puis je vérifie que le petit poussoir n'est pas repoussé par la pression de l'eau. Et donc, dans ce cas, je démonte cetite pièce. (Un peu d'eau s'écoule, pas beaucoup). Je la nettoie, la passe au vinaigre (contre le calcaire) et replace le tout (poussoir et tête). Tous les ans, l'un ou l'autre radiateur de la maison pose ce problème.
biscotte
est-ce des robinets ordinaires ou thermostatiques
si thermostatiques les poussoirs sont peut-etre bloqués
si thermostatiques les poussoirs sont peut-etre bloqués
brico
Si vous avez une position haute de tuyau, servant à l'alimentation de ces radiateurs, il est possible que de l'air puisse s'y trouver. Auquel cas il faut chercher à éliminer cet air, qui est prisonnier en haut et qui empêche l'eau de passer, en plaçant des purgeurs automatiques ou manuels sur le point le plus haut de la tuyauterie.
Je m'occupe du N°2 demain.