Pression du manomètre

peiette - 14 févr. 2011 à 13:49
 popeyes-03 - 15 févr. 2011 à 10:18
Bonjour,

J'ai le manomètre du circuit ainsi / aiguille rouge à 1.5 bars
aiguille noire à 3.2 bars

J'ai ouvert le robinet pour remettre de l'eau, rien ne se passe
Dois-je attendre longtemps.

Merci pour votre réponse, je m'inquiète,la chaudière ne risque rien avec une montée de
pression.

2 réponses

L'aiguille noire doit être à 1.5 bars, la rouge à 2 bars (ce n'est qu'une indication, elle n'a aucune influence sur la pression)

Faire chuter la pression en ouvrant un purgeur sur un radiateur, si la pression remonte, la vanne de remplissage ne ferme pas correctement ou l'échangeur est percé.
0