Le manometre reste à 0

dudu -  
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,

j'ai une chaudière viesseman à condensation et j'avais fermé mon chauffage et la pression est descendu à 0 et quand je veux remettre de l'eau dans le circuit l'aiguille reste toujours à 0.Pourquoi
A voir également:

1 réponse

xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 651
 
bonsoir
mon premier reflex c'est de taper sur le cadran (avec le doigt) et dire la formule magique: oh y'a quelqu’un là dedans
après il peut être bouché....
0
dudu
 
Bonjour xplom,
J'ai tapé dessus plusieurs fois et le manometre n'a pas bougé.
0
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945 > dudu
 
bonjour, il est bouché votre manomètre, il faut le démonter et avec une aiguille à coudre le déboucher. (vidangez la chaudière avant)
0