Bonjour,

Ma chaudière De Dietrich essaye d'allumer le brûleur (j'entends les étincelles de l'allumeur) lorsque je ferme un robinet d'eau froide (sauf si je le fait très doucement). Est-ce normal sachant que la production d'eau chaude et le chauffage sont corrects. Y a t'il un réglage ?

Merci d'avance

4 réponses

Bonsoir,
vous devez avoir une perte de charge en amont (pression qui baisse trop)
Cordialement.
0
Effectivement, j'ai un long tuyau en diam 16 qui vient du compteur. Il y a t'il un dispositif possible pour remédier à ce problème ? Merci d'avance
0
Quelle pression avez-vous sur le réseau ?
0
J'ai mis un réducteur de pression en entrée de la maison à 3 bars
0