re
comme promis je vous donne la suite de mes explications de fait sur un frigo nofrost (froid ventilé) il y a effectivement sur la batterie de froid (évaporateur) une resistance de dégivrage elle permet de dégivrer d'une manière cyclique (toutes les huit heures) la batterie durant environ 20 mn cela sans laisser le temps au produits se trouvant dans le congélateur de décongeler ce qui permet d'avoir un dégivrage tout automatique refrigerateur et congélateur et pas de présence de givre visible
attention si vous suivez mes posts vous constaterez qu'il y a une multitude de technologies differentes ce qui est valable pour l'une ne l'est pas forcément pour l'autre
voir types d'incidents sur le forum suite a confusion des genres
cordialement
richard
bonjour
pour ce qui est du froid ventilé la technologie est differente la production de froid se fait via la batterie de froid(évaporateur) du congélateur cette production passe via une gaine et un thermostat a volet mécanique qui ouvre plus ou moins le passage entre le congel et le frigo pour en fournir la quantité nécessaire afin d'avoir la température souhaitée
pour l'instant j'arrete là car je dois partir mais cet am je vous donnerai plus de détails