Comment brancher une cuisinière Electrolux EKD 513504 W ?

leden65 -  
 mareson -
cette cuisnière m'a été livré au terme d'un mois d'attente sans câble :(

voici 2 photos pour m'aider à la connecter au domino constitué lui d'un fil rouge, bleu et neutre

merci pour votre aide :)

12 réponses

la sudiste
 
bonjour, j'ai supprimé vos photos, car elles étaient avec un virus ... donc voici comment mettre vos photos

http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Poster_une_photo_sur_le_forum.html

et
normalement, le branchement est dans la notice ... mais remettez vos photos comme il se doit et nous allons voir cela !
1
mareson
 
Bonjour
D'après la norme NF C 15-100,
pour les cuisinères et les plaques de cuisson
c'est 4 ou 6 mm² protection 32 ampères fusible ou disjoncteur en monophasé et 2,5 mm² en triphasé, protection 20 ampères
pour les fours 2,5 mm² en monophasé, protection 20 ampères
1
Paroroma
 
bonjour,

Le fil rouge doit être branché sur les bornes 1à 3 (en les reliant entre elles).

Le fil bleu doit être relié aux bornes 4 et 5 (déjà reliées entre elles sur la photo)

la terre sur le fil jaune/vert (c'est à dire la borne la plus à droite).

Vous êtes en 230 monophasé vous devez donc suivre le schéma le plus à gauche.

A+

Nota : pas de virus pour moi ;-)
0
Paroroma
 
re-

Bien évidemment j'ai pris en compte que vous aviez fait une erreur dans votre question "fil rouge, bleu et TERRE"

A+
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
leden65
 
Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 1010 is not allowed to access /home/users/savoirtoutfaire/html/wiki/images/thumb/DSC02921.JPG owned by uid 65534 in /home/users/savoirtoutfaire/html/wiki/includes/media/Bitmap.php on line 236

et voilà le message d'erreur que j'obtiens quand je tente d'utiliser votre système d'hebergement.
merci pour votre aide

virus dans une photo (sic!) :(
0
Paroroma
 
Essayez de le remettre via un autre hébergeur cela fonctionne normalement.

A+
0
leden65
 
Panorama merci pour votre réponse :)
et oui désolé il était bien question de "Terre"

y a t-il une section de câble à respecter je vais aller au magasin de bricolage du coin ?

merci
0
Paroroma
 
Pour un four d'une puissance inférieure à 4500 W, il faut prévoir une ligne spécialisée en 2,5mm2 placée derrière un disjoncteur de 20 A.

A+
0
leden65
 
Parfait, encore une nouvelle fois merci pour votre rapide intervention et vos bons conseils :)

++
0
Gillesstf
 
Bonjour,

bien sûr que ça fonctionne, suffit juste d'aller au bout de la procédure que j'ai écrite : je retrouve aisément votre document, et il s'ouvre bien !
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/DSC02921.JPG

Cordialement.
0
Paroroma
 
Bonjour,

Pour les circuits spécialisés en 32 A, c'est sur une ligne de 6mm2 mini.

A+
0
mareson
 
Bonjour
C'est vrai, après relecture de la norme NF C 15-100 seul le fil de 6 mm² est autorisé pour la cuisson, plaques ou cuisinières. Seul les fours peuvent etre alimentés en fil de 2,5 mm² .
0