A voir également:
- Comment brancher une cuisinière Electrolux EKD 513504 W ?
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Comment brancher une cuisinière vitrocéramique ✓ - Forum Electricité
- Comment brancher une cuisinière induction - Forum Electricité
- Comment brancher une cuisinière électrique sur une prise normale - Forum Plomberie
12 réponses
bonjour, j'ai supprimé vos photos, car elles étaient avec un virus ... donc voici comment mettre vos photos
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Poster_une_photo_sur_le_forum.html
et normalement, le branchement est dans la notice ... mais remettez vos photos comme il se doit et nous allons voir cela !
Bonjour
D'après la norme NF C 15-100,
pour les cuisinères et les plaques de cuisson
c'est 4 ou 6 mm² protection 32 ampères fusible ou disjoncteur en monophasé et 2,5 mm² en triphasé, protection 20 ampères
pour les fours 2,5 mm² en monophasé, protection 20 ampères
bonjour,
Le fil rouge doit être branché sur les bornes 1à 3 (en les reliant entre elles).
Le fil bleu doit être relié aux bornes 4 et 5 (déjà reliées entre elles sur la photo)
la terre sur le fil jaune/vert (c'est à dire la borne la plus à droite).
Vous êtes en 230 monophasé vous devez donc suivre le schéma le plus à gauche.
A+
Nota : pas de virus pour moi ;-)
re-
Bien évidemment j'ai pris en compte que vous aviez fait une erreur dans votre question "fil rouge, bleu et TERRE"
A+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 1010 is not allowed to access /home/users/savoirtoutfaire/html/wiki/images/thumb/DSC02921.JPG owned by uid 65534 in /home/users/savoirtoutfaire/html/wiki/includes/media/Bitmap.php on line 236
et voilà le message d'erreur que j'obtiens quand je tente d'utiliser votre système d'hebergement.
merci pour votre aide
virus dans une photo (sic!) :(
Panorama merci pour votre réponse :)
et oui désolé il était bien question de "Terre"
y a t-il une section de câble à respecter je vais aller au magasin de bricolage du coin ?
merci
Pour un four d'une puissance inférieure à 4500 W, il faut prévoir une ligne spécialisée en 2,5mm2 placée derrière un disjoncteur de 20 A.
A+
Bonjour,
bien sûr que ça fonctionne, suffit juste d'aller au bout de la procédure que j'ai écrite : je retrouve aisément votre document, et il s'ouvre bien !
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/DSC02921.JPG
Cordialement.