Branchement cuisinière à induction

Résolu
st986 -  
stf_jpd87 Messages postés 98704 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
J'ai acheté une cuisinière à induction Faure de type FCI6530CSA FCI6530CWA et la sortie prise est de 3 files Rouge, Noir et bleu.. je n'ai pas de testeur.
Pourrier vous m''indiquer dans ce cas ou est le file neutre et le file terre?
A voir également:

7 réponses

stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 192
 
Bsr mettre a une photo du schéma de la plaque et de votre arrivée de courant
0
stf_jpd87 Messages postés 98704 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 542
 
Bonjour

Vous ouvrez le boîtier où il y a le fil électrique et vous nous dites quel branchement est fait par rapport au votre 1/2/3/4 ???

Cordialement.
0
st986
 
Bonjour Stf,
Je pense qu'il s'agit du 1 et j'ai déjà les pontages comme sur ledit schéma de branchement.
Je ne sais pas comment vous envoyer les photos demandé dans ce site mais c'est vraiment la sortie prise qui me dérange, rouge/noir/bleu. Pas de jaune/vert...
0
stf_jpd87 Messages postés 98704 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 542
 
0
gt.55 Messages postés 19571 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 987
 
Bonjour,

Si pour vous la "sortie prise" c'est la prise murale, nous ne pouvons pas vous aider !
Nous n'avons aucun moyen de savoir comment a été réalisée votre installation électrique...

Cdt
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
st986
 
Ok je vois bien..
Sinon, je voudrais interchanger le branchement de ces 3 files au boitier de la cuisinière jusqu'à temps que je trouve le bon branchement.
Pouvez vous me dire s'il y a un risque ou pas?
0
stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 192
 
Bien sûr qu'il y a un risque.
Vous allez dans un GSB et vous achetez un metrix.
Vous e trouvez a partir de 15€
0
Profil bloqué
 
Bjr, voir électricien !! vous ne pourrez pas meme avec un metrix identifier une Terre si vous ne savez pas suivre un fil !!et/ou au moins allez voir dans le tableau d alimentation de quelle couleur est la terre sur ce circuit ??
0
stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 192
 
la, icare a raison.
faites appel a une personne competentes
0
st986
 
Je vous remercie pour toutes vos réponses apportées mais j'ai tenté et ça marche! La chance ..
Bonne continuation,

Cordialement
0
Profil bloqué
 
inutile de donner vos branchements qui ne sont pas normatifs et qui ne sont que très personnels donc a ne pas suivre pour d autres candidats !!
0
Cece
 

Bonjour,

Vous avez branché comment votre cuisinière car c'est la cata ici ????

0
stf_jpd87 Messages postés 98704 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 542 > Cece
 

Bonjour Cece

Nous dire le branchement mural : 3 fils : marron bleu et bicolore, ou 5 fils ???? et section du câble??

Cordialement.

0