stf_jpd87
Messages postés
94693
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 avril 2024
27 496
28 mai 2013 à 08:06
28 mai 2013 à 08:06
Bonjour
Quel valeur en ampère ? 10 / 16 A ?
Êtes-vous sure d'avoir tout débranché ?? si oui vous pouvez avoir un problème au niveau d'une boite répartiteur" dominos mal serrés"
Cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Quel valeur en ampère ? 10 / 16 A ?
Êtes-vous sure d'avoir tout débranché ?? si oui vous pouvez avoir un problème au niveau d'une boite répartiteur" dominos mal serrés"
Cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
oui tout est débrancher, c'est le 16A .
merci pour vos réponses :)
merci pour vos réponses :)
stf_jpd87
Messages postés
94693
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 avril 2024
27 496
28 mai 2013 à 08:18
28 mai 2013 à 08:18
Contrôler le boitier de répartition de vos prises, souvent un domino mal serré et fondu en partie
Bonjour,
Cà m'a tout l'air d'une fuite à la terre: est-ce un différentiel ? et de quelle valeur ?
Il peut y avoir dans une boîte un fil partiellement déndé, où mieux avec cette humidité de ces temps-ci dans la connectique d'une boîte.
Il faut voir si en débranchant les départs de ce différentiel s'il déclenche toujours et remettre les fils un par un.S(il déclenche les fils retirés c'est lui qui a un défaut.
Une mesure d'isolement entre fils et entre fils et terre serait bien venue.
Cordialement.
Cà m'a tout l'air d'une fuite à la terre: est-ce un différentiel ? et de quelle valeur ?
Il peut y avoir dans une boîte un fil partiellement déndé, où mieux avec cette humidité de ces temps-ci dans la connectique d'une boîte.
Il faut voir si en débranchant les départs de ce différentiel s'il déclenche toujours et remettre les fils un par un.S(il déclenche les fils retirés c'est lui qui a un défaut.
Une mesure d'isolement entre fils et entre fils et terre serait bien venue.
Cordialement.