Groupe de securite qui fuit...
stef
-
12 juin 2013 à 21:57
hubertbzh Messages postés 1 Date d'inscription samedi 15 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 juin 2013 - 15 juin 2013 à 08:34
hubertbzh Messages postés 1 Date d'inscription samedi 15 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 juin 2013 - 15 juin 2013 à 08:34
A voir également:
- Groupe de securite qui fuit...
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Réparer un robinet qui fuit - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Pictogramme de securite - Guide
- Groupe de securite qui fuit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Dannan
Messages postés
1130
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
28 septembre 2023
363
12 juin 2013 à 22:06
12 juin 2013 à 22:06
Bonsoir,
Il faut installer un vase d'expansion spécial sanitaire, entre le chauffe eau et le groupe de sécurité : ainsi ce vase absorbe l'eau qui se dilate pendant la chauffe pratiquement sans qu'il y ait d'écoulement. On vend des kits complets bien pratiques.
Cdt.
Il faut installer un vase d'expansion spécial sanitaire, entre le chauffe eau et le groupe de sécurité : ainsi ce vase absorbe l'eau qui se dilate pendant la chauffe pratiquement sans qu'il y ait d'écoulement. On vend des kits complets bien pratiques.
Cdt.
oui, mais avant il tenait bien et là en 9 mois 3 de changer je comprend pas!
Dannan
Messages postés
1130
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
28 septembre 2023
363
12 juin 2013 à 22:45
12 juin 2013 à 22:45
bonsoir
D'une manière générale, les groupes de sécurité ont tendance à fuir rapidement, c'est pourquoi je vous conseille cette solution qui en plus vous fait faire des économies d'eau. Personnellement, j'en ai installé un et j'en suis très satisfait : plus aucun écoulement, même pendant la chauffe.
Cdt.
D'une manière générale, les groupes de sécurité ont tendance à fuir rapidement, c'est pourquoi je vous conseille cette solution qui en plus vous fait faire des économies d'eau. Personnellement, j'en ai installé un et j'en suis très satisfait : plus aucun écoulement, même pendant la chauffe.
Cdt.
stf_frmu
Messages postés
42544
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 octobre 2023
11 868
Modifié par stf_frmu le 12/06/2013 à 23:07
Modifié par stf_frmu le 12/06/2013 à 23:07
mon groupe de sécurité a 3 ans....
stf_frmu
Messages postés
42544
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 octobre 2023
11 868
12 juin 2013 à 22:43
12 juin 2013 à 22:43
bonsoir
tout a fait d'accord avec michel, faites verifiez votre pression
tout a fait d'accord avec michel, faites verifiez votre pression
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
92066
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 octobre 2023
27 100
13 juin 2013 à 06:57
13 juin 2013 à 06:57
Bonjour
Je rajouterais qu'il y a groupe de sécurité et groupe de sécurité de 15€ à 45€
bronze ou inox. Le vase est une solution relativement économique à la condition que la pression du réseau ne soit pas supèrieur à 4 bars
Je rajouterais qu'il y a groupe de sécurité et groupe de sécurité de 15€ à 45€
bronze ou inox. Le vase est une solution relativement économique à la condition que la pression du réseau ne soit pas supèrieur à 4 bars
hubertbzh
Messages postés
1
Date d'inscription
samedi 15 juin 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
15 juin 2013
15 juin 2013 à 08:34
15 juin 2013 à 08:34
Bonjour,
Votre pression est surement trop importante, c'est pour cela que votre groupe fuit.
Poser un réducteur de pression me semble la solution.
Votre pression est surement trop importante, c'est pour cela que votre groupe fuit.
Poser un réducteur de pression me semble la solution.