Problèmes pour actionner un gâche électrique

Signaler
Messages postés
4
Date d'inscription
samedi 3 août 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
7 août 2013
-
Messages postés
29034
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
25 septembre 2021
-
Bjr,
J'ai un vidéophone blyss(lien: http://www.castorama.fr/store/Interphone-video-couleur-BLYSS-blanc--prod3480029.html?isSearchResult=true&navAction=jump) avec lequel je n'arrive pas à actionner le gâche électrique pourtant 12v. Est-ce que cela se fait directement à partir de la platine de rue ou il faut passer obligatoirement par un transformateur modulaire 12v/1A?
Merci

3 réponses

Messages postés
4
Date d'inscription
samedi 3 août 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
7 août 2013
4
Salut;
merci de vous intéresser au sujet. Le problème c'est que dans la notice il n'est nullement indiqué qu'il faut ou pas un transformateur. Sur le schéma de montage les 2 fils(+ et -) vont directement de la platine de rue vers la gâche. J'ai essayé comme ça même invitro (avant l'encastrement) et ça ne marche pas. Le transfo de la même marque que le l'interphone vidéo (avidsen) ressemble à ça : https://www.labelhabitation.com/alimentation-modulaire-universel-12vac-1a.html
Alors il en faut ou pas !!!
merci
Messages postés
29034
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
25 septembre 2021
6 637
Re, avez vous du 12v aux bornes de la gache si Oui ca doit marcher si Non voir branchement ou effectivement un tranfo pour alimenter en direct (fonction de la distance section des cables chute de tension en ligne etc)
Messages postés
29034
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
25 septembre 2021
6 637
Bjr, est ce que ceci répond a votre pb?? vous devez avoir un schéma de branchement..
*Possibilité de commander l'ouverture d'un portillon équipé d'une gâche électrique 12V 1A non fournie depuis l'interphone