Oubli ligne électrique

cbmc52 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 16 août 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2014 - 16 août 2013 à 08:54
stf_jpd87 Messages postés 96911 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 16 août 2013 à 09:21
lors des travaux d'installation électrique, j'ai oublié de mentionner la ligne pour la plaque électrique.

avant le coulage de la dalle de béton, ,l'entrepreneur a rattrapé le coup en en tirant une gaine raccordant une prise murale normale à une nouvelle prise encastrée à l'endroit prévu pour la plaque.

par la suite, plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait une seule ligne du compteur à la prise de plaque électrique et qu'il fallait 32 ampères.

le montage fait est-il dangereux ou peut on rattraper le coup en mettant du 32 ampères sur les deux prises reliées par la même ligne au compteur?

merci de vos conseils avisés

cordialement

2 réponses

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 656
Modifié par stf_mareson le 16/08/2013 à 09:06
Bonjour

La sortie 32 A est réservée à la plaque de cuisson, aucun autre circuit ou prise ne doit y etre raccordé.

Dans votre cas, une boite intermédiare peut etre utiliée pour le raccordement de la gaine rajoutée à une existante, toutefois la boite ne doit plus etre utilisée comme boite de prise.
0
stf_jpd87 Messages postés 96911 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 968
16 août 2013 à 09:21
Bonjour

Nota: important section fil 6mm²

http://www.choisir-ma-cuisine.fr//
0