lors des travaux d'installation électrique, j'ai oublié de mentionner la ligne pour la plaque électrique.
avant le coulage de la dalle de béton, ,l'entrepreneur a rattrapé le coup en en tirant une gaine raccordant une prise murale normale à une nouvelle prise encastrée à l'endroit prévu pour la plaque.
par la suite, plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait une seule ligne du compteur à la prise de plaque électrique et qu'il fallait 32 ampères.
le montage fait est-il dangereux ou peut on rattraper le coup en mettant du 32 ampères sur les deux prises reliées par la même ligne au compteur?
merci de vos conseils avisés
cordialement
avant le coulage de la dalle de béton, ,l'entrepreneur a rattrapé le coup en en tirant une gaine raccordant une prise murale normale à une nouvelle prise encastrée à l'endroit prévu pour la plaque.
par la suite, plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait une seule ligne du compteur à la prise de plaque électrique et qu'il fallait 32 ampères.
le montage fait est-il dangereux ou peut on rattraper le coup en mettant du 32 ampères sur les deux prises reliées par la même ligne au compteur?
merci de vos conseils avisés
cordialement
A voir également:
- Oubli ligne électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Piège à souris électrique avis - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
2 réponses
stf_mareson
Messages postés
1230
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
657
Modifié par stf_mareson le 16/08/2013 à 09:06
Modifié par stf_mareson le 16/08/2013 à 09:06
Bonjour
La sortie 32 A est réservée à la plaque de cuisson, aucun autre circuit ou prise ne doit y etre raccordé.
Dans votre cas, une boite intermédiare peut etre utiliée pour le raccordement de la gaine rajoutée à une existante, toutefois la boite ne doit plus etre utilisée comme boite de prise.
La sortie 32 A est réservée à la plaque de cuisson, aucun autre circuit ou prise ne doit y etre raccordé.
Dans votre cas, une boite intermédiare peut etre utiliée pour le raccordement de la gaine rajoutée à une existante, toutefois la boite ne doit plus etre utilisée comme boite de prise.
stf_jpd87
Messages postés
98679
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 avril 2025
28 319
16 août 2013 à 09:21
16 août 2013 à 09:21
Bonjour
Nota: important section fil 6mm²
http://www.choisir-ma-cuisine.fr//
Nota: important section fil 6mm²
http://www.choisir-ma-cuisine.fr//