Pour de l'aide installation electrique

phil - 14 nov. 2013 à 15:58
bernardprof Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 1 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2014 - 1 déc. 2013 à 22:48
Bonjour, je veux changer mon coffret électrique il est bipolaire et j'ai 10 coupe circuits mais je voudrai aussi le mettre au norme avec un interrupteur différenciel mais de quel amperes dois je mettre de plus pouvez vous m'indiqué aussi pour les dijoncteurs que je vais installer pour luminaire, pour prises avec terre , frigidaire congélateur chaudière electrique
merci
A voir également:

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96874 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 963
14 nov. 2013 à 16:46
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
14 nov. 2013 à 19:39
Bonsoir

Votre question est un peu vague et vous ne dites pas grand chose de votre existant.

Dans le cadre d'une mise en sécurité, un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A est souvent le plus simple et adapté à la plupart des cas.

Pour les calibre de disjoncteurs, voir sur ce lien ce tableau extrait de la norme :
https://www.casimages.com/i/11052508135738328212449.jpg.html
Le frigo peut se mettre sur un circuit prises classiques.

Quand à la chaudière électrique, en général cela consomme beaucoup. Il faudrait connaitre sa puissance maxi pour répondre.

@+
0
bernardprof Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 1 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2014 3
1 déc. 2013 à 22:48
Salut phil,

Je peux te donner quelques références pour la mise en conformité aux normes belges.

Il te faut en tête de ligne (juste après le compteur) un différentiel 300 mA (40 ou 63 ampères suivant ton compteur)

Pour ce qui est des circuits d'éclairage disjoncteurs 16 A (section de câble 1.5)
Pour les autres circuits disjoncteurs 20 A (section de câbles 2.5)
Pour la salle de bain, machine à laver et lave vaisselle il faut un différentiel 30 mA - 40 A + 3 disjoncteurs 20 A
Pour une cuisinière électrique un disjoncteur 32 A section de câble 4 ou 6²
Quand à ton chauffage électrique tout dépend de la puissance

J'espère avoir pu t'aider
0