Pour de l'aide installation electrique
phil
-
14 nov. 2013 à 15:58
bernardprof Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 1 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2014 - 1 déc. 2013 à 22:48
bernardprof Messages postés 13 Date d'inscription dimanche 1 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2014 - 1 déc. 2013 à 22:48
A voir également:
- Pour de l'aide installation electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Installation cuisinière électrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Piège à souris électrique avis - Guide
3 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96874
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 963
14 nov. 2013 à 16:46
14 nov. 2013 à 16:46
Bonjour
Voir ces différents schémas.
https://fr.images.search.yahoo.com/yhs/search?_adv_prop=image&fr=yhs-Babylon-004&va=sch%C3%A9ma+installation+%C3%A9lectrique+d%27une+maison&hspart=Babylon&hsimp=yhs-004
Cordialement
Voir ces différents schémas.
https://fr.images.search.yahoo.com/yhs/search?_adv_prop=image&fr=yhs-Babylon-004&va=sch%C3%A9ma+installation+%C3%A9lectrique+d%27une+maison&hspart=Babylon&hsimp=yhs-004
Cordialement
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
14 nov. 2013 à 19:39
14 nov. 2013 à 19:39
Bonsoir
Votre question est un peu vague et vous ne dites pas grand chose de votre existant.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A est souvent le plus simple et adapté à la plupart des cas.
Pour les calibre de disjoncteurs, voir sur ce lien ce tableau extrait de la norme :
https://www.casimages.com/i/11052508135738328212449.jpg.html
Le frigo peut se mettre sur un circuit prises classiques.
Quand à la chaudière électrique, en général cela consomme beaucoup. Il faudrait connaitre sa puissance maxi pour répondre.
@+
Votre question est un peu vague et vous ne dites pas grand chose de votre existant.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A est souvent le plus simple et adapté à la plupart des cas.
Pour les calibre de disjoncteurs, voir sur ce lien ce tableau extrait de la norme :
https://www.casimages.com/i/11052508135738328212449.jpg.html
Le frigo peut se mettre sur un circuit prises classiques.
Quand à la chaudière électrique, en général cela consomme beaucoup. Il faudrait connaitre sa puissance maxi pour répondre.
@+
bernardprof
Messages postés
13
Date d'inscription
dimanche 1 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
2 avril 2014
3
1 déc. 2013 à 22:48
1 déc. 2013 à 22:48
Salut phil,
Je peux te donner quelques références pour la mise en conformité aux normes belges.
Il te faut en tête de ligne (juste après le compteur) un différentiel 300 mA (40 ou 63 ampères suivant ton compteur)
Pour ce qui est des circuits d'éclairage disjoncteurs 16 A (section de câble 1.5)
Pour les autres circuits disjoncteurs 20 A (section de câbles 2.5)
Pour la salle de bain, machine à laver et lave vaisselle il faut un différentiel 30 mA - 40 A + 3 disjoncteurs 20 A
Pour une cuisinière électrique un disjoncteur 32 A section de câble 4 ou 6²
Quand à ton chauffage électrique tout dépend de la puissance
J'espère avoir pu t'aider
Je peux te donner quelques références pour la mise en conformité aux normes belges.
Il te faut en tête de ligne (juste après le compteur) un différentiel 300 mA (40 ou 63 ampères suivant ton compteur)
Pour ce qui est des circuits d'éclairage disjoncteurs 16 A (section de câble 1.5)
Pour les autres circuits disjoncteurs 20 A (section de câbles 2.5)
Pour la salle de bain, machine à laver et lave vaisselle il faut un différentiel 30 mA - 40 A + 3 disjoncteurs 20 A
Pour une cuisinière électrique un disjoncteur 32 A section de câble 4 ou 6²
Quand à ton chauffage électrique tout dépend de la puissance
J'espère avoir pu t'aider