Cablage thermostat d'ambiance OTIO

Messages postés
2
Date d'inscription
mercredi 11 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
11 décembre 2013
-
Messages postés
2
Date d'inscription
mercredi 11 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
11 décembre 2013
-
Bonjour, j'ai acheté chez Castorama un thermostat OTIO
Le schéma indique, pour un cablage en 24V, de connecter les points COM et NO(Normalement ouvert) à la chaudière...
J'ai parcouru des forums qui conseillent d'utiliser le point NC (normalement fermé) pour la fonction chauffage
Ce qui ne parait pas idiot: Si le thermostat n'est plus alimenté (panne) , on serait donc "normalement fermé" et donc on pourrait se chauffer quand même ???

Impossible d'avoir des infos via le site OTIO.fr qui ne marche pas.

2 réponses

Messages postés
37838
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 janvier 2022
11 509
bonjour

"Ce qui ne parait pas idiot: Si le thermostat n'est plus alimenté (panne) , on serait donc "normalement fermé" et donc on pourrait se chauffer quand même ??? "

ce qui veut dire que dans ce cas en cas de panne du thermostat, celui ci informe a la chaudière qu'il est en demande et la chaudière n'arrête plus de tourner.

il risque de faire très chaud dans certaine pièce !