Branchement réfrigérateur et cuisinière électrique.
Oliv'38
-
4 janv. 2014 à 10:14
stf_jpd87 Messages postés 98542 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 5 janv. 2014 à 08:41
stf_jpd87 Messages postés 98542 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 5 janv. 2014 à 08:41
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'une cuisinière électrique (puissance totale 7835 w.) mais n'ai à ma disposition que la prise sur laquelle mon réfrigérateur est déjà branché.
Puis-je selon vous utiliser une multi-prise afin d'y connecter les 2 appareils ?
Je vous remercie par avance pour vos éventuelles réponses.
Cordialement.
Olivier
Je viens de faire l'acquisition d'une cuisinière électrique (puissance totale 7835 w.) mais n'ai à ma disposition que la prise sur laquelle mon réfrigérateur est déjà branché.
Puis-je selon vous utiliser une multi-prise afin d'y connecter les 2 appareils ?
Je vous remercie par avance pour vos éventuelles réponses.
Cordialement.
Olivier
A voir également:
- Branchement moteur électrique
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Boîte de branchement électrique - Guide
2 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
Modifié par Carminas le 4/01/2014 à 10:21
Modifié par Carminas le 4/01/2014 à 10:21
Bonjour
Non totalement impossible, tant d'un point de vue de la norme que des puissance en jeu et de votre sécurité
Il vous faudra tirer depuis le tableau de répartition un nouveau circuit dédié à la cuisinière électrique avec phase/neutre/terre en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A et en amont un interrupteur différentiel 30mA type A
Pas d'autre solution
@+
Non totalement impossible, tant d'un point de vue de la norme que des puissance en jeu et de votre sécurité
Il vous faudra tirer depuis le tableau de répartition un nouveau circuit dédié à la cuisinière électrique avec phase/neutre/terre en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A et en amont un interrupteur différentiel 30mA type A
Pas d'autre solution
@+
Modifié par stf_jpd87 le 5/01/2014 à 08:42
Confirmation absolue sur le message du spécialiste qu'est Carminas +1