Jumelage entre chaudière fuel et chaudière bois

Résolu
Signaler
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
-
 docchaudiere -
Bonjour,

mon client veut veut que que je jumelle ses chaudière fuel et une autre bois (nouveauté) sur le même conduit de fumée, alors que le conduit fuel existant est plus petit que la sortie de sa chaudière bois

merci de le dissuader par vos réponses que j'imprimerai

A+

27 réponses

Messages postés
37790
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
11 503
bonjour

nous n'avons pas a dissuader ou pas.soit vous lui faites ses travaux car l'installation sera aux normes, soit cela n'est pas aux normes et vous ne voulez pas en prendre la responsabilité et vous ne faites pas les travaux.

le mieux est que vous contactiez votre grossiste ou l'un des fabricant qui vous dira si l'installation est normative ou pas.

nos avis n'auront rien de légal juridiquement si un jour il y a un souci
Messages postés
37790
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
11 503
je n'avais pas vu Olivier que c'etait toi qui avait posté ce message.
Messages postés
14723
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
3 925
Bonsoir,
Il s'agit peu-être de quelqu'un de bien renseigné: les conditions sont que les deux chaudières ne fonctionnent pas en même temps , que le conduit soit dimensionné pour chacune d'entre-elles et que ces mêmes chaudières comportent cette particularité dans leurs caractéristiques.
Autrement-dit construites pour.
Cdlt,
Messages postés
37790
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
11 503
tiens olivier voici un lien

https://pages.perso.orange.fr/pages-perso-error&r=403

pour ma part avec les clients, soit je sent le chantier et surtout les suites (garanties, sav) et je fais, soit je ne sent pas et je décline le chantier
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
et oui là tout est le problème , le conduit fuel est plus petit que le le bois, la ou on me demande de me raccorder, j'ai avis contraire de tous mes fournisseur mais mon client s'entête ( ps : c'est mon plus gros chiffre d'affaire depuis 15 ans)
allez un avis de résolution , la chaudière est en eau en série mais j'ai pas de solution pour l'évacuation des fumées, sauf tuer mon mon client par monoxyde de carbone
bref , il me fait c... avec ses idées à la c...
pffff
merci de m'envoyer un listing de contre mesure
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
Daniel bonjour , non par principe elle ne vont pas marcher en même temps.....sauf si le bois ne fournis pas assez de puissance, mais y'aura quand même les résidu de combustion du bois qui vont se mélanger au fuel .....
bref m'inquiète....
ah oui , je les ai mise en série l',hydraulique est faite...
merci de me suivre..
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
tellement dans mon problème que je t'ai pas vu franck, çi dessus , excuse...
Messages postés
14723
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
3 925
Il ne devrait pas y avoir de problème, le brûleur fuel fonctionnant par insufflation d'air.
Le conduit devra accepter ce débit sans surpression capable d'un refoulement dans
la chaudière bois.
A+,
Messages postés
37790
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
11 503
tu as vu mon lien, je crois qu'il faut un système automatique pour pas que les 2 chaudières évacuent en même temps
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
salut Franck , ben à cette heure , je mis suis pas mis dedans , mais merci, je vais lire à tète reposée
c'est quoi le système automatique que tu préconise stp
merci de ta bienveillance pour moi, je suis largué...
Messages postés
37790
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
11 503
moi je ne préconise rien, c'est le dtu qui te l'impose

je relis de mon coté et j'essaye de t'en faire un condensé
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
merci ! j'ai investie sur cette m.... et je cale à la finale
Messages postés
965
Date d'inscription
mercredi 11 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
26 octobre 2014
153
Bsr Olivier, pas facile de gérer un chantier dit normal si en plus tu prends des risques de telle demande, il faut parfois dire non aux clients. Il est vrais que la conjoncture actuelle ne permet pas de faire la fine bouche mais ne pas prendre si tu ne maîtrise pas, Mais tu es grand tu as passé la cinquantaine. Perso je ressent une nette amélioration dans les commandes demande de devis, donc trier un peu
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
ben oui, moi hydrauliquement tout est en fonction , mais ce p... de conduit me bloque, j'ai pas envie de tuer la poule aux oeufs d'or, mais là ce qu'il me demande engage ma responsabilité , alors je laisse tomber le chantier et les sommes investies d'après vous ou y'a une solution?
Messages postés
965
Date d'inscription
mercredi 11 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
26 octobre 2014
153
je donne mon avis sur les demandes à risque qu'il faut laisser pour les polonais, je ne m'engage pas sur la technique chauffage, je suis maçon couvreur
Messages postés
37790
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
11 503
vola ce que dit (une partie) le texte

Tout appareil polycombustible doit être équipé d'un dispositif automatique de sécurité n'autorisant le fonctionnement du brûleur à combustible liquide ou gazeux que lorsque l'allure du foyer à combustible solide est suffisamment réduite, c'est-à-dire lorsque la température des fumées à la buse est inférieure à 100 °C ou lorsque la température du fluide caloporteur au départ est inférieure à 30 °C. En outre, un autre dispositif automatique de sécurité doit empêcher le fonctionnement du brûleur si une des portes de chargement est ouverte.
Messages postés
937
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
25 décembre 2021
457
Bonsoir xplom,
Utilisateur de 2 chaudières depuis plus de 30 ans , voici mon avis.
Pour un fonctionnement pratique il faut monter le circuit eau de chaque chaudiére
en parallèle avec jeu de vannes manuelles , et un conduit de fumées pour chaque
chaque chaudiére.
Attention au vase d'expansion ( qui a l'époque de mon installation devait-etre
absolument ouvert a l'air libre) prevoir un volume suffisant car le volume d'eau
intérieur d'une chaudiére bois est 3 a 4 fois plus important que sur une chaudiere
fioul. ( 60 litres pour la mienne)
Attention aux automatismes, les chaudières a bois n'aiment pas trop ça et demandent une surveillance et présence presque continu. quelques fois selon les
conditions atmosphériques elles montent en température jusqu'à l'ébullition.
Pour votre gouverne personnelle 'j'ai une chaudiére Morvan, 17000 kilocalories ,
une cheminée en 25x25 et un tuyau de fumée diamétre 220 m/m. ( que je permute
manuellement a chaque changement de combustible(.car je n'ai qu'un conduit de
cheminée).
Messages postés
965
Date d'inscription
mercredi 11 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
26 octobre 2014
153
Deux conduits parait logique
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
bonjour à tous

mille merci pour vos réponses, je vais de ce pas chez le client avec copie de celles ci

on verra bien la réaction

encore merci A+
Messages postés
14723
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
3 925
Re,
Dans tout ça, les seules choses qui seraient valables devant les tribunaux sont les critères de foctionnement données pas le constructeur des chaudières.
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
hélas oui, d'ou ma question, maintenant je le laisse cogiter et je ne m'engage pas,merci daniel
Messages postés
37790
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
11 503
salut.
pour moi olivier, de ne pas t'engager dans cette installation est la meilleure chose a faire.
tu t'imagines pendant les 10/15 prochaines années dormir que d'un oeil par peur de problèmes sur cette installation.
déjà quand tant qu'artisans avec tout les soucis que cela comporte, on dort que d'un oeil, alors la tu dors plus du tout !

je dis toujours qu'il vaut mieux perdre un chantier pour l'entreprise que de perdre l'entreprise pour un chantier...

si toutefois tu décides de prendre ce chantier (et c'est ton droit), revois bien tout tes contrats d'assurance, (décennale, ouvrage, responsabilité civile, ....)
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
salut frank
c'est bien pour ça que j'ai posté ce sujet, bien envie d'avoir la conscience tranquille , donc pour moi c'est non et non (depuis le début)
vos réponses me confortent dans mon idée de négation
elle est bien ta formule : pas perdre l'entreprise pour un chantier
je laisse la main à autrui pour la fumisterie
merci A+
Messages postés
965
Date d'inscription
mercredi 11 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
26 octobre 2014
153
Sage décision l'ami, pas de la dégonfle mais ne pas faire n'importe quoi et avoir la conscience tranquille.
Messages postés
965
Date d'inscription
mercredi 11 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
26 octobre 2014
153
J'ai moi même un très mauvais souvenir, il y a une trentaines d'années, salarié, nous installons un feu ouvert dans une grande cheminée rdc, conduit existant, l'hiver suivant le feu dans la maison, trois gamins en bas âge à l'étage, sortis miraculeusement mais sauvés,puis le toit est descendu qq heures après, pompiers impuissant. Depuis, plus jamais touché à de la fumisterie, même pas un gainage
Messages postés
37790
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
11 503
eh oui il y a des décisions ou faits et gestes qui malheureusement nous suivent toute une vie !

mieux vaut avoir des regrets que des remords !
Messages postés
965
Date d'inscription
mercredi 11 décembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
26 octobre 2014
153
Philosophe frank ce soir
oui plus jamais touché j'ai même refusé la clause feu de cheminée à mon assurance , que pour moi mais conduit neuf
Messages postés
32512
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 janvier 2022
2 491
en tout cas vous mettez tous du grain dans mon moulin,non c'est non sans conduit indépendant, bon ben un impayé de plus , j'en suis sur , vais faire une collecte sur le forum o:)
merci à vous, je temporise avant de passer en "résolu"
un merci particulier pour frank pour le DTU joint
A+ la cie
Messages postés
37790
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2022
11 503
j'ai rien fais de plus que les autres !