GUIGUI340 Messages postés 14 Date d'inscription samedi 8 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 mars 2014 - 8 mars 2014 à 18:59
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 9 mars 2014 à 10:15
Bonjour,

je viens d'installer un variateur à la place d'un interrupteur classique.
Celui ci était relié à 4 fils.. 2 rouges et 2 noirs
en le remontant, je viens de me rendre compte qu'un second interrupteur, dans une pièce voisine ne marche que si le premier est allumé et est apparemment en série avec le 1er.
J'ai branché les 2 rouges ensemble et les 2 noirs également.
avant de changer ce variateur, les 2 étaient indépendants : j'ai donc du mélanger les fils..

Quelqu'un peut il m'aider à retrouver le montage d'origine ?
peut on mélanger un noir et un rouge ?
Doit mettre 3 fils dans un ?


D'avance merci

21 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
9 mars 2014 à 10:15
Bonjour hier à 20h54 je vous ai donné la solution en vous indiquant qu'il y avait un noir avec les rouge .Cdlt
0