Groupe de sécurité qui et fuite sur le ballon
Résolu
didrig54
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 22 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
28 mai 2014
-
26 mai 2014 à 15:05
didrig54 Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 22 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 28 mai 2014 - 28 mai 2014 à 22:35
didrig54 Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 22 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 28 mai 2014 - 28 mai 2014 à 22:35
Bonjour, je possède un ballon de 150 litre horizontal et je me suis aperçu d'une fuite donc suite a ça j'ai vérifié le groupe et surprise du calcaire mais le ballon c'etais arrêter de fuir (ballon pacific) la question que je me pose est est ce que le ballon est mort? le groupe surement d'ailleurs je constate qu'il goutte en permanence j'ai un réducteur de pression a l'extérieur de la maison comment vérifier si il fonctionne encore?merci de votre aide.
A voir également:
- Groupe de sécurité qui et fuite sur le ballon
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Fuite soupape de sécurité chaudière saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Raccord olive fuite ✓ - Forum Plomberie
- Fuite ballon d'eau chaude locataire - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
6 réponses
Brs, si le groupe fuit il faut le changer.. la pression eau froide doit etre comprise entre 2 et 3 Bars a vérifier ainsi que la température de sortie eau chaude comprise entre 60 et 80° au dela risque de surpression le matin et de brulure au mitigeur ou par étourderie a l'utilisation..
didrig54
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 22 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
28 mai 2014
27 mai 2014 à 06:56
27 mai 2014 à 06:56
merci,non l'eau est normalement a bonne température mais le fait que le ballon est fui est ce qu'il n'est pas hors d'usage?
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 246
27 mai 2014 à 10:17
27 mai 2014 à 10:17
Bonjour
Si c'est le ballon lui même voir
ici
Si c'est le ballon lui même voir
ici
didrig54
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 22 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
28 mai 2014
27 mai 2014 à 15:37
27 mai 2014 à 15:37
bonjour, merci non c'est le ballon qui a fuit par la sonde? la ou il y a un joint mousse mais a cause du groupe de secu qui étais entartré,maintenant il ne fuit plus mais par contre j'ai arreter de le chauffer quelque heure il le groupe continu a gouter (le ballon a 17 ans) mais j'ai un dispositif anti calcaire qui lui a tendance a rester en bout de ligne ,par contre dans le ballon je ne sais pas ni la resistance.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 246
28 mai 2014 à 07:11
28 mai 2014 à 07:11
Bonjour
Si votre groupe de sécurité a le même age que votre chauffe-eau il serait bien de le changer, pour le régulateur de pression il faut le contrôler avec un appareil (manomètre) ou dévisser 1/4 de tour à la fois et faire un contrôle de fuite.
Cordialement
Si votre groupe de sécurité a le même age que votre chauffe-eau il serait bien de le changer, pour le régulateur de pression il faut le contrôler avec un appareil (manomètre) ou dévisser 1/4 de tour à la fois et faire un contrôle de fuite.
Cordialement
didrig54
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 22 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
28 mai 2014
28 mai 2014 à 22:35
28 mai 2014 à 22:35
bonsoir, je vais tous changer merci a tous pour votre aide.