Norme concernant un raccords en T pour Gaines Annelées ?
MiMi_CraCra
-
Modifié le 18 mars 2020 à 19:40
MiMi_CraCra Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 18 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 mars 2020 - 19 mars 2020 à 10:04
MiMi_CraCra Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 18 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 mars 2020 - 19 mars 2020 à 10:04
A voir également:
- Raccord en t pour gaine annelée 40
- T gaine electrique - Meilleures réponses
- Raccord gaine électrique - Meilleures réponses
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Raccord olive fuite ✓ - Forum Plomberie
- Raccord en t pour double arrivée d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Raccord tout push avis ✓ - Forum Plomberie
- Raccord diélectrique obligatoire ou pas - Forum Isolation
4 réponses
atlassaturn
Messages postés
3434
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 novembre 2024
1 975
Modifié le 18 mars 2020 à 21:23
Modifié le 18 mars 2020 à 21:23
Bonsoir
Si c'est pour une prise normalement il faut 3 fils de 2,5 mm2 . On ne peut mettre que deux fils de 2,5 mm2 dans une gaine annelée de 16 mm (3 dans des tubes IRL) donc certainement pas 6 fils , même de 1,5 mm2 .
Pour 6 fils de 2,5 il faut une gaine de 25 mm ou un tube de 20 mm .
Si c'est pour une prise normalement il faut 3 fils de 2,5 mm2 . On ne peut mettre que deux fils de 2,5 mm2 dans une gaine annelée de 16 mm (3 dans des tubes IRL) donc certainement pas 6 fils , même de 1,5 mm2 .
Pour 6 fils de 2,5 il faut une gaine de 25 mm ou un tube de 20 mm .
Modifié le 19 mars 2020 à 07:36
Pas sur....la règle de remplissage des gaines n'est plus de rigueur :)
Sinon pour répondre à mimi, et comme les autres commentaires, si le Té est accessible tu peux :)