Bonjour,
j ai un probleme de chaudiere ditrich city 2.24 ff.eau chaude pas de probleme par contre le chauffage il demare mè la temperature monte en 5 seconde a 70 degrè. et l'eau de chauffage très chaude reste bloqué dedans ne prend pas le depart vert la sortie.si vous pouvez m'aider svp. cordialement

5 réponses

Bonjour,

Votre circulateur ne tourne pas et laisse monter ainsi la T° dans la chaudière très vite.
Comme il n'a pas dû tourné de tout l'été il doit être bloqué: dévisser la vis en bout du circulateur et avec un tournevis dans la fente de la grosse vis maintenant apparente faire tourner l'axe du circulateur: il devrait se relancer.

Cordialement.
Messages postés
2456
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2020
491
bonsoir, votre vanne trois voies est peut être bloquée. (tapoter dessus)
Messages postés
29591
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
31 octobre 2020
1 513
bonsoir

un tournevis et/ou un marteau , même avis
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 26 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2014

j'ai essayé mais ça na rien donné. merçi pour le conseil. Cordialement.
Messages postés
2456
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2020
491
il faut le faire au moment où elle se déplace (juste au moment où vous prenez de l'eau chaude ou au moment où la chaudière part en chauffage)
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 26 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2014

docchaudiere. merci beaucoup j'ai réussi a débloquer