Probleme chaudiere DIETRICH

sabide Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 26 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2014 - 8 nov. 2014 à 20:25
jean3328 Messages postés 950 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2022 - 18 nov. 2014 à 15:53
bonjour.j'ai un probleme de chaudiere dietrich city 2.24 FF GN des que la température de la chaudiere monte l'eau monte a 2.5 bars et lorsque la temperature de la chaudiere baisse l"eau revient a 1.5 bars. de l'aide svp.cordialement,

9 réponses

Daniel 26 Messages postés 15567 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 octobre 2022 4 076
9 nov. 2014 à 04:59
Bonjour,
Vérifiez ou faites vérifier le vase d'expansion.
Cdlt,
0
sabide Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 26 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2014
9 nov. 2014 à 19:37
bonjour daniel 26 comment je fais pour verifier le vase d'extension.

cordialement
0
xplom Messages postés 33132 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 2 octobre 2022 2 515
9 nov. 2014 à 19:42
0
sabide Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 26 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2014
10 nov. 2014 à 14:44
bonjour. ya de l'air dans le vase d'expansion j'ai pressé la valve et j"ai eu de l"air . cordialement
0
docchaudiere Messages postés 2638 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 mai 2022 886
10 nov. 2014 à 19:15
bonsoir, vérifiez le flexible qui va au vase il est peut être bouché et le vase ne fait plus son travail/
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
jean3328 Messages postés 950 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2022 473
Modifié par jean3328 le 10/11/2014 à 17:21
Bonjour
La montée en pression anormale que vous évoquez peut laisser penser que le
volume d'air compressible dans le vase est devenu trop réduit et insuffisant.
A mon avis, une correction peut etre apportée en retirant quelques 2 ou 3 litres
d'eau de l'installation ce qui fera descendre la pression et ensuite rétablir cette
pression a 1,5 bar par un apport d'air par la valve du vase ( opération a faire
avec circuit froid).
Ensuite remettre en chauffe et la pression ne devrait plus atteindre 2.5 bars.
Je vous conseille de faire réaliser cette opération par un professionnel qui en
raison du volume total de votre installation et du volume du vase d'expansion
retirera plus ou moins de 2 ou 3 litres d'eau.
Il faut etre devant l'installation pour suivre cette opération , je vous suggére
simplement cette idée de principe basée sur le fait que l'air est compressible
et que le volume d'eau de votre circuit chauffage augmente sous l'effet de la
montée en température.
0
sabide Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 26 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2014
10 nov. 2014 à 22:13
bonsoir. j"ai retire de l'eau et j'ai essayé de gonfler le vase d'expansion et j'ai essayé de gonfler le vase d'expansion sont résultat parce que ya de l'air dont le vase apres j'ai remis de l'eau 1.5 bars et j'ai ralume a 47 degres elle monte a 2.5 bars puis elle redescend a 2 bars a 40 degres et elle se met pas en sécurité .cordialement
0
docchaudiere Messages postés 2638 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 mai 2022 886
11 nov. 2014 à 20:25
bonsoir, vérifiez le flexible qui va au vase il est peut être bouché et le vase ne fait plus son travail
0
jean3328 Messages postés 950 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2022 473
Modifié par jean3328 le 11/11/2014 à 07:13
Bonjour
Si vous avez retiré puis remis de l'eau vous vous retrouvez dans la même
situation qu'au départ.
Hier, je vous suggérais :
Lorsque l' installation est froide et sous une pression de 1,5 bar , de retirer un peu
d'eau, ce qui va faire descendre la pression jusqu'à 1,2 ou 1,3 bar par exemple.
Ensuite ,a l'aide d'une pompe raccordée sur la valve du vase rétablir avec de l'air
la pression de 1.5 bar ( ceci dans le but d'augmenter le volume d'air dans le vase).
Puis remettre en chauffe.
Je vous renouvelle mon conseil de faire appel a un chauffagiste auquel vous lui
dirai de controler , comme vous le dit "dochaudiére" que le flexible qui va au vase
ne soit pas bouché.Cette opération nécessitera un retrait d'eau et le rééquilibre des
volumes air/eau dans le vase devra etre rétabli correctement avant remise en chauffe.
Cordialement
0
sabide Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 26 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2014
17 nov. 2014 à 18:46
bonjour.voilà je reviens vers vous apres que j'ai fait appel a un professionnel qui ma proposé le changement du vase parce qu'il est mort en attendant il est reparti et revenir dans deux heurs .j'ai arrêtè la chaudiere 20 minutes apres le voyant rouge et allumè sont qu'elle se met en défaut.après son retour on la rallume et 3 minute apres le voyant vert sallume et passe a 2.5 bars en 6 minutes . le mec m'a fait un devis de 480 euros le vase+des capteur+échangeurs j'ai rien compris.j'ai besoin de vos précieux conseils svp. la chaudière tourne toujour dans l'etat Voyant rouge lorsque elle et a l"arret et vert en chauffe ou leau chaude les radiateur chauffe toujour comme dabe. cordialement.
0
jean3328 Messages postés 950 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2022 473
Modifié par jean3328 le 18/11/2014 à 15:55
Bonjour,
Donc le problème n'est pas au niveau du vase d'expansion . De plus son remplacement
a nécessité forcément le rétablissement correct des volumes air/eau a l'intérieur
du vase. A t-il vérifier que le flexible n'était pas bouché ?
Il faudrait connaitre quels sont les différentes anomalies qui sont signalées et regroupées sur ce voyant rouge ?
Si votre dépanneur est sérieux , sachant que ses actions n'ont pas résolus le défaut
il devrait revenir , si non rappelez-le.
Bien difficile pour nous ( du moins pour moi) de faire mieux qu'un professionnel sur le tas.
Conseil de prudence : Avec lui , gardez-vous bien de signer un nouveau devis.
0