Pression de chaudière au fioul

Signaler
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014
-
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014
-
Est ce normal que la pression descend et rest toujours à 0,2 bar merci de me dire si c est un probleme de réglage car nous avons changé le vase d expansion lerèducteur de pression et le groupe de sécurité y avait il des réglaglages à faire ? Bien sur ils ont été posés par le chauffagiste merci de bien vouloir m aider
Cordiales salutations

8 réponses

Messages postés
33451
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 janvier 2021
8 027
si votre pression baisse c'est que vous avez une autre fuite.
rappelez votre chauffagiste
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014

Pourquoi ne descend elle pas à zéro ? On a deux réseaux et nous avons déjà coupé une partie car auparavent la pression descendait à zéro en une demie journée aujourd hui avec un seul reseau la pression reste à 0,2 bar pourquoi ?
Messages postés
1004
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
7 janvier 2021
215
Bonsoir
Bin, il y a des fuites.
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014

Une petite fuite mais sur un raccord tuyauterie eau chaude proche de la chaudière mais rien a voir avec le chauffage c est l eau chaude est ce en rapport avec les fuites dont vous me parlez ?
Messages postés
918
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 janvier 2021
306
Bonjour ,
Dans l'hypothèse ou votre eau chaude sanitaire serait produite par votre chaudière + un
ballon extérieur , les tuyauteries reliant la chaudière a ce ballon sont alimentées par la
même eau que vos radiateurs.
Ce ballon est alors un échangeur de température équipé intérieurement d'un serpentin et
si votre installation est ainsi faite " une fuite sur les tuyauteries de liaison ballon et chaudière "
pourait etre l'origine de votre perte de pression.
>
Messages postés
918
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 janvier 2021

Vous détectez une fuite de la chaudière comment elle parait propre à l intérieur et le ballon d eau chaude inclus aussi où peut on vérifier c est chauffage francais
Merci de bien vouloir me donner des idées
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014

J ai détecté une petite fuite sur le purgeur à coté du circulateur ou pompe
De ma chaudière est ce pour cela que la pression baisse autant et qu il
Faille rajouter de l eau autant mais où va cette eau ? peut elle sécher au fur
Et a mesure que la chaudière tourne ? Un soir il y avait une petite flaque
Merci pour me dire si je dois changer ce purgeur 10 bar 120°c doré avec
Une petite vis blanche doit elle resté ouverte ou fermée ?
Merci de votre réponse
Messages postés
918
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 janvier 2021
306 >
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014

Bonsoir
Oui une fuite même minime peut etre une des causes de la baisse de pression , ce qui est
difficile a trouver sur un circuit chaud du fait de son évaporation continu.
Je pense que l'objet sur lequel vous avez repéré cette fuite serai plutôt une soupape
qu' un purgeur. Voyez avec votre chauffagiste pour les actions a mener (remplacement
très probable).
Messages postés
918
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 janvier 2021
306
Après relecture de vos questions , la piéce fuyarde de couleur dorée doit certainement étre
un purgeur d'air . Même reméde que ci dessus . cette piéce n'est pas très chère.
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014

Merci pour les réponses je vais rapeller mon chauffagiste
Bonne soirée
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014

Bonsoir,
En fait le purgeur ne fuit pas reellement il l a fait qu une seule fois et parce que nous croyions que les radiateurs étaient plein d air et nous les avons purgés sans cesse la chaudière ne fuit pas car isolée la pression ne baisse pas du tout
Donc nous avons certainement une fuite dans le réseau et comme il passe dans des mur et au sol nous allons faire appel à une entreprise qui a l appareil pour detecter les fuites d eau qu en pensez vous ?
Est ce possible de faire marcher l assurance pour ce genre de fuite des conduites de chauffage ? J ai 13 radiateurs
Quelqu un connait et peut me conseiller ? Est ce fiable et peut on éviter de tout casser. ? Merci de vous pencher sur cette nouvelle piste malheureuse car coûteuse !
Messages postés
918
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 janvier 2021
306
Bonsoir
Pour les questions concernant les détections de fuites par appareil , ainsi que l'éventuelle
prise en charge par les assurances, n'étant pas artisan je ne pourrais pas vous renseigner
et je laisse la main sur ce sujet aux "pros" de ce forum.
Bonne chance pour la suite.
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014
>
Messages postés
918
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 janvier 2021

Merci encore
Je m occupe de tout cela
J ai du chauffage malgré tout !
Bonnes fêtes de fin d année !
Messages postés
918
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 janvier 2021
306
Bonjour
Regardez quand même si dans votre chaufferie ou a proximité de la chaudière vous
n'auriez pas un tuyau qui relit votre installation de chauffage à l'égout.
Ce tuyau ( qui peut etre en PVC) aurait pour but de permettre la vidange de l'installation et de récupérer les éventuelles décharges des soupapes de sécurité.
Si présence de ce tuyau , contrôlez en bout si quelques gouttes d'eau s'en échappent,
et si vous en avez la possibilité , avec un tuyau souple installer provisoirement son
déversement dans un récipient. ceci afin de controler si les litres d'eau que vous rajouter pour rétablir la pression ne s'échappent pas petit a petit vers l'égout.
Une autre question: votre vase d'expansion Est-ce un vase fermé ou un vase a l'air
libre installé dans un point haut de l'installation car sur un vase a l'air libre il y a aussi un trop plein pour déversement a l'égout. et dans ce cas 0,2 bar serai une pression normale.
Bonnes fêtes de fin d'année a vous aussi.
Messages postés
104
Date d'inscription
dimanche 7 décembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2016
20
bonsoir
votre chauffagiste à t'il vérifier la pression d'azote du vase par rapport à la pression d'utilisation?
ensuite les appareils pour détecter les fuites d'eau des fois ça marche des fois non , ensuite mettre l'installation sous pression avec pompe d'épreuve 5 voir 7 bars si vous avez une fuite minime vous la verrez ,
bon courage
Messages postés
11
Date d'inscription
dimanche 30 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
10 décembre 2014

Merci à vous j avise