Besoin de couper 2 disjoncteurs pour couper le jus
Coccolithe
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 27 janvier 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
28 janvier 2015
-
Modifié par Coccolithe le 28/01/2015 à 00:05
KIDUGUEN Messages postés 13808 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mars 2025 - 28 janv. 2015 à 19:01
KIDUGUEN Messages postés 13808 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mars 2025 - 28 janv. 2015 à 19:01
Bonjour,
J'ai eu besoin de couper 2 disjoncteurs pour couper le jus sur une prise electrique. Si je n'en disjonctais qu'un seul sur les deux cela ne fonctionnait pas. Cela m'inquiete un peu car je me suis penché sur le problème aprés avoir malheureusement fait un court jus n'ayant pas occasionné le disjoncteur principal.
Je ne comprends pas. Je crois que ce n'est pas normal du tout. A moins qu'un pont soir fait quelque part dans l'apart.
Pour le moment j'ai laissé un disjoncteur ouvert...
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai eu besoin de couper 2 disjoncteurs pour couper le jus sur une prise electrique. Si je n'en disjonctais qu'un seul sur les deux cela ne fonctionnait pas. Cela m'inquiete un peu car je me suis penché sur le problème aprés avoir malheureusement fait un court jus n'ayant pas occasionné le disjoncteur principal.
Je ne comprends pas. Je crois que ce n'est pas normal du tout. A moins qu'un pont soir fait quelque part dans l'apart.
Pour le moment j'ai laissé un disjoncteur ouvert...
Merci d'avance pour votre aide.
A voir également:
- 2 disjoncteurs en parallèle
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Branchement 2 plinthe électrique en parallèle ✓ - Forum Electricité
- Erreur 2 radiateur électrique - Guide
- 1 thermostat et 2 plinthes électriques - Forum Chauffage et climatisation
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
5 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 929
28 janv. 2015 à 00:05
28 janv. 2015 à 00:05
Bonsoir
Ce n'est pas normal.
2 causes possibles.
- Vous avez 2 circuits au départ du tableau, qui se rejoignent quelque part dans l'installation
- vous avez la phase qui est raccordée à un disjoncteur et le neutre à un autre
@+
Ce n'est pas normal.
2 causes possibles.
- Vous avez 2 circuits au départ du tableau, qui se rejoignent quelque part dans l'installation
- vous avez la phase qui est raccordée à un disjoncteur et le neutre à un autre
@+