5 réponses
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9712
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 12 février 2021
Bonsoir :pour faire une mesure exacte il faudrait mesurer sur les peignes des fusibles en sectionnant tous les circuits il y a toujours la possibilité d"un retour.Et attention avec le tri de ne jamais débrancher le neutre .
Icare95
- Messages postés
- 27262
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 février 2021
Bjr, pas trop ..non ?? revoir dans un premier temps votre Terre ainsi que toutes les connexions !! puis vos disjoncteurs ou fusibles ??
si ceci est mesurer a la sortie du compteur vérifier avec un multimètre non électronique (analogique) si confirmation voir Erdf ??
si ceci est mesurer a la sortie du compteur vérifier avec un multimètre non électronique (analogique) si confirmation voir Erdf ??
atlassaturn
- Messages postés
- 2925
- Date d'inscription
- mardi 24 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 11 février 2021
Bonjour
En France le Schéma de Liaison à la Terre , pour les particuliers , est le suivant :
-neutre relié à la terre au niveau du transformateur
- masse des équipements au niveau des utilisateurs reliée à la terre .
Vous pouvez donc avoir une tension entre la terre et le neutre à votre niveau ; Quand à la valeur normale ou admissible , je n'ai pas de chiffres exacts , mais en général on parle de "quelques volts" . Cela correspond à la différence de potentiel entre la terre au niveau du transformateur et votre terre locale : la première chose à faire serait de vérifier que votre terre est correcte .
En France le Schéma de Liaison à la Terre , pour les particuliers , est le suivant :
-neutre relié à la terre au niveau du transformateur
- masse des équipements au niveau des utilisateurs reliée à la terre .
Vous pouvez donc avoir une tension entre la terre et le neutre à votre niveau ; Quand à la valeur normale ou admissible , je n'ai pas de chiffres exacts , mais en général on parle de "quelques volts" . Cela correspond à la différence de potentiel entre la terre au niveau du transformateur et votre terre locale : la première chose à faire serait de vérifier que votre terre est correcte .
jean
Bonjour,
Votre terre devrait faire moins de 100 ohms
Faisons un calcul inverse.
Si vous avez un différentiel de 30 mA, supposons que vous ayez cette valeur de courant juste limite pour que le diff ne déclenche pas ( il faudrait mesurer ce courant de fuite en mA alternatif.)
Vous auriez donc une résistance de terre de 34 V / 0,03 A ( 30 mA) = 3400 /3 = 1130 ohms environ de valeur de terre si mes valeurs supposées sont exactes ce qui est beaucoup trop !!!
En faisant le calcul avec les valeurs mesurées exactes on devrait connaître en gros la valeur de la terre.
Avec un courant de fuite de 30 mA et une terre de 100 ohms on devrait avoir: 100 X 0,03 = 3 volts max
Si vous avez un courant de fuite de 10 mA et 34 V vous auriez une résistance de terre de 34 V / 0,01 = 3400 ohms.
Cordialement.
Votre terre devrait faire moins de 100 ohms
Faisons un calcul inverse.
Si vous avez un différentiel de 30 mA, supposons que vous ayez cette valeur de courant juste limite pour que le diff ne déclenche pas ( il faudrait mesurer ce courant de fuite en mA alternatif.)
Vous auriez donc une résistance de terre de 34 V / 0,03 A ( 30 mA) = 3400 /3 = 1130 ohms environ de valeur de terre si mes valeurs supposées sont exactes ce qui est beaucoup trop !!!
En faisant le calcul avec les valeurs mesurées exactes on devrait connaître en gros la valeur de la terre.
Avec un courant de fuite de 30 mA et une terre de 100 ohms on devrait avoir: 100 X 0,03 = 3 volts max
Si vous avez un courant de fuite de 10 mA et 34 V vous auriez une résistance de terre de 34 V / 0,01 = 3400 ohms.
Cordialement.
atlassaturn
- Messages postés
- 2925
- Date d'inscription
- mardi 24 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 11 février 2021
bonsoir
Je ne crois pas que ce soit lié . En triphasé , l'équilibrage n'est pas parfait il y a donc nécessairement un courant dans le neutre entre le point d'utilisation et le point de distribution . Ce courant induit une chute de tension entre ces deux points . Cette chute de tension est nécessairement limitée (au maximum 5 % selon EDF , mais beaucoup moins dans les faits) .
Donc 34 volts , ça parait beaucoup trop , pour l'attribuer à un problème d'équilibrage des phases . Il peut y avoir un problème de terre , ou/et éventuellement , comme souligné par Icare 95 , un problème lié à la méthode de mesure . Avec un voltmètre électronique , de très forte impédance , on peut mesurer des tensions crées par des effets capacitifs , qui disparaissent avec un appareil analogique , qui a une impédance d'entrée limitée .
Je ne crois pas que ce soit lié . En triphasé , l'équilibrage n'est pas parfait il y a donc nécessairement un courant dans le neutre entre le point d'utilisation et le point de distribution . Ce courant induit une chute de tension entre ces deux points . Cette chute de tension est nécessairement limitée (au maximum 5 % selon EDF , mais beaucoup moins dans les faits) .
Donc 34 volts , ça parait beaucoup trop , pour l'attribuer à un problème d'équilibrage des phases . Il peut y avoir un problème de terre , ou/et éventuellement , comme souligné par Icare 95 , un problème lié à la méthode de mesure . Avec un voltmètre électronique , de très forte impédance , on peut mesurer des tensions crées par des effets capacitifs , qui disparaissent avec un appareil analogique , qui a une impédance d'entrée limitée .
atlassaturn
- Messages postés
- 2925
- Date d'inscription
- mardi 24 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 11 février 2021
Bonjour
@juripe
La question est marquée résolue . Il serait intéressant de savoir comment . Une tension de 34 V entre neutre et terre étant anormale , donc potentiellement dangereuse , il serait utile de savoir quelle a été la réponse (problème de mesure , problème de terre , problème de raccordement du neutre à la terre côté ERDF : ça arrive !)
@juripe
La question est marquée résolue . Il serait intéressant de savoir comment . Une tension de 34 V entre neutre et terre étant anormale , donc potentiellement dangereuse , il serait utile de savoir quelle a été la réponse (problème de mesure , problème de terre , problème de raccordement du neutre à la terre côté ERDF : ça arrive !)
Tout à fait d'accord : une mesure de tension entre neutre et terre , en installation domestique , n'a de sens qu'entre la terre et l'arrivée du neutre au tableau , tous les disjoncteurs en aval du peigne de distribution étant ouvert . C'est évident , mais ça va mieux en le disant !
Par contre la remarque concernant le problème du débranchement du neutre semble importante , C'est particulièrement important pour la sécurité dans le cas d'un Schéma de Liaison à la Terre du type TN (masse des équipements côté utilisation , reliée au neutre) . Par contre dans le cas d'un schéma du type TT (masse des équipements reliée à la terre) , pour une installation domestique , il peut y avoir des problèmes de fonctionnement (en fonction du type d'appareil ou de l'endroit où se fait la coupure) , mais y a t-il un problème de sécurité ?