Déplacement chaudière à gaz
romanus
-
28 juil. 2015 à 17:43
xplom Messages postés 38455 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 11 mars 2025 - 29 juil. 2015 à 19:11
xplom Messages postés 38455 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 11 mars 2025 - 29 juil. 2015 à 19:11
Bonjour,
Je vais bientôt prendre livraison d'un appartement neuf.
Cet appartement est équipé d'une chaudière à gaz à cheminée verticale naturel.
Je voulais savoir s'il est selon vous possible de déplacer cette chaudière dans les WC.
A savoir que mes WC sont de l'autre coté de la cloison, il me faudrait juste basculer la chaudière de l'autre coté de la cloison, de la cuisine vers les WC.
JE vous remercie de vos retours.
Je vais bientôt prendre livraison d'un appartement neuf.
Cet appartement est équipé d'une chaudière à gaz à cheminée verticale naturel.
Je voulais savoir s'il est selon vous possible de déplacer cette chaudière dans les WC.
A savoir que mes WC sont de l'autre coté de la cloison, il me faudrait juste basculer la chaudière de l'autre coté de la cloison, de la cuisine vers les WC.
JE vous remercie de vos retours.
A voir également:
- Déplacer une chaudière gaz
- Code erreur chaudière - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Chaudière gaz bruit explosion - Forum Chauffage et climatisation
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
3 réponses
docchaudiere
Messages postés
2711
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
928
29 juil. 2015 à 18:20
29 juil. 2015 à 18:20
bonjour, si la chaudière est a tirage naturel
ne pas mettre la chaudière dans le même local qu'un appareil susceptible de modifier l'arrivée d'air (VMC)
le volume de la pièce ne doit pas être trop petit : au moins 8 m³
la pièce doit être ventilée correctement (basse et haute)
et doit respecter les normes électriques (les volumes de sécurité).
ne pas mettre la chaudière dans le même local qu'un appareil susceptible de modifier l'arrivée d'air (VMC)
le volume de la pièce ne doit pas être trop petit : au moins 8 m³
la pièce doit être ventilée correctement (basse et haute)
et doit respecter les normes électriques (les volumes de sécurité).