Aquastat. 0/90

sam93290 - 2 déc. 2015 à 13:17
 sam93290 - 3 déc. 2015 à 21:14
Bonjour,
Je voudrait savoir comment vérifier l'aquastat si il n'est pas hs d'une chaudière électrique salva éclair de 24kw merci



Cordialement

Cordialement

1 réponse

mjlion Messages postés 464 Date d'inscription lundi 23 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2017 259
2 déc. 2015 à 17:59
il sufi d'approché une flamme ,si vous entendez un clic il fonctionne voir les bornes avec un multimètre .
0
Bonjour Merci pour ta réponse mais quand je vérifie au multimetre il n'y a pas de courant qui passe dans les bornes de l' aquastat vous me dite de chauffer la sonde avec une flamme de briquet chaudière en marche. Merci
0
mjlion Messages postés 464 Date d'inscription lundi 23 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2017 259 > sam93290
Modifié par mjlion le 3/12/2015 à 20:01
ses la sonde est HS ,la chaudière en marche ,la sonde bien en contacte rien ne bouge vous pouvez changé .testé la sonde débranchée et en position hom - mètre .
0
sam93290 > mjlion Messages postés 464 Date d'inscription lundi 23 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2017
3 déc. 2015 à 21:14
Bonjour voilà j'ai sondé l'aquastat avec la sonde avec le ohmetre mais rien merci


Cordialement
0