Le voyant de bar reste allumé à 0 en rouge et 3 en vert

Nat - 18 déc. 2021 à 23:39
stf_jpd87
Messages postés
86273
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 août 2022
- 19 déc. 2021 à 07:29
Bonjour,
J ai une chaudière frisquet je suis depuis un an dans le logement la j ai moi voyant de remplissage qui était à 0 donc j ai remis de l eau mais lorsque je remplis souvent ça se met à 2 bars mais depuis un moment ça passe presque de suite à 3 donc je vide et de ce fait le voyant se met à 0 et 3 en même temps. Pouvez vous m aider svp merci

1 réponse

stf_jpd87
Messages postés
86273
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 août 2022
26 234
Modifié le 19 déc. 2021 à 07:30
Bonjour

Ce que vous appelez un voyant est un manomètre qui indique la pression dans le circuit.
Si vous avez des variations si rapide il faut voir le vase d'expansion qui doit être HS

Cordialement.