Isolation interieur entre pièce chauffée et non
Micka
-
27 déc. 2015 à 01:35
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 4 janv. 2016 à 11:09
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 4 janv. 2016 à 11:09
A voir également:
- Placo dans garage non chauffé
- Crepi interieur - Guide
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Rafraichir une piece - Guide
- Arrosage plante grasse intérieur - Guide
- Piège à mouche intérieur - Guide
4 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96860
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
27 950
Modifié par stf_jpd87 le 27/12/2015 à 06:45
Modifié par stf_jpd87 le 27/12/2015 à 06:45
Bonjour
Pas d'autres solutions que de monter deux cloisons séparées par les montants espacés de 160mm. Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Pas d'autres solutions que de monter deux cloisons séparées par les montants espacés de 160mm. Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_jpd87
Messages postés
96860
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
27 950
27 déc. 2015 à 10:46
27 déc. 2015 à 10:46
Pourquoi 160 tout simplement pour éviter que la laine de verre glisse. Vous pouvez faire = 1 ou -1cm.
Le pare vapeur coté chaud.
Le pare vapeur coté chaud.
Bonjour
vérifier bien, il y a de forte chance que votre laine en 200mm
soit en lambda 0,040, si c'est bien le cas elle ne doit pas être
utilisée en vertical.
Cdt
vérifier bien, il y a de forte chance que votre laine en 200mm
soit en lambda 0,040, si c'est bien le cas elle ne doit pas être
utilisée en vertical.
Cdt
MarcIsover
Messages postés
279
Date d'inscription
mercredi 30 avril 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
23 novembre 2021
87
4 janv. 2016 à 11:09
4 janv. 2016 à 11:09
Bonjour et meilleurs vœux à tous,
Tout à fait d’accord avec lucienpel : votre laine en lambda 0.040 W/m.K (R=5 en 200 mm) ne doit pas être utilisée en vertical. Son utilisation ne peut se faire dorénavant que déroulée à plat au sol pour isoler des combles perdus. En vertical, vous devez utiliser des laines rigides ou semi-rigides à minima (cette mention figure dans le certificat ACERMI dont voici un exemple https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/02_018_100.pdf )
D’autre part, la plaque de plâtre disposée côté non chauffée doit être hydro. Vous trouverez ici un exemple de montage de cloison entre local chauffé et non chauffé https://www.isover.fr/systemes/applications/solutions/cloisons-separatives-thermo-acoustiques Pour n’avoir qu’une seule référence de laine à approvisionner, vous pouvez utiliser la même laine avec surfaçage kraft des deux côtés en lacérant le kraft côté non chauffé (environ 10coups de cutter au m²) . La résistance thermique à viser pour réaliser cette cloison est de l’ordre de 4 à 5 m².K/W. Une laine en lambda 32 en 75 mm et des montants de 70 feront l’affaire. La laine insérée entre les montants décalés permet de limiter les ponts thermiques dus aux montants ainsi que les risques d’apparition des spectres pouvant apparaître sur les plaques. Veillez à utiliser des fixations adaptées au support pour fixer vos rails hauts et bas.
A votre écoute si vous avez des questions.
Tout à fait d’accord avec lucienpel : votre laine en lambda 0.040 W/m.K (R=5 en 200 mm) ne doit pas être utilisée en vertical. Son utilisation ne peut se faire dorénavant que déroulée à plat au sol pour isoler des combles perdus. En vertical, vous devez utiliser des laines rigides ou semi-rigides à minima (cette mention figure dans le certificat ACERMI dont voici un exemple https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/02_018_100.pdf )
D’autre part, la plaque de plâtre disposée côté non chauffée doit être hydro. Vous trouverez ici un exemple de montage de cloison entre local chauffé et non chauffé https://www.isover.fr/systemes/applications/solutions/cloisons-separatives-thermo-acoustiques Pour n’avoir qu’une seule référence de laine à approvisionner, vous pouvez utiliser la même laine avec surfaçage kraft des deux côtés en lacérant le kraft côté non chauffé (environ 10coups de cutter au m²) . La résistance thermique à viser pour réaliser cette cloison est de l’ordre de 4 à 5 m².K/W. Une laine en lambda 32 en 75 mm et des montants de 70 feront l’affaire. La laine insérée entre les montants décalés permet de limiter les ponts thermiques dus aux montants ainsi que les risques d’apparition des spectres pouvant apparaître sur les plaques. Veillez à utiliser des fixations adaptées au support pour fixer vos rails hauts et bas.
A votre écoute si vous avez des questions.
27 déc. 2015 à 09:58
Ok mais pourquoi 160 et pas 104 ? car 48 + 104 + 48 = 200.