Ma chaudière n'arrive demmaré

Signaler
Messages postés
1
Date d'inscription
mercredi 6 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
6 janvier 2016
-
 zaidoanes -
salem aillaicom , bon jour a tout , ma chaudière saunier duval c25E affiche F15 D’après le constructeur le problème est au niveau du moteur GAZ mécanisme GAZ, est que je change tout le mécanisme ou bien il a d'autre solution ! merci de votre repenses

1 réponse

Messages postés
14558
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 décembre 2021
3 805
Bonjour,
Il faut vérifier le bloc gaz avant de le changer.
Mais avant cela, vérifiez votre pression de gaz.
Cdlt,
merçi de votre repense ; mai aussi j’entent du bruit au niveau du mécanisme gaz