Evacuation des condensats

Cruz06 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 11 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 11 janvier 2016 - 11 janv. 2016 à 14:53
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 15 janv. 2016 à 22:38
Bonjour,
J'ai 3 questions concernant l'encastrement des tuyaux de condensat des unités intérieures :
- Peut on utiliser des tuyaux souples s'ils sont encastrés dans la cloison ou doit on utiliser obligatoirement des tuyaux rigides ?
- une légère vague de 1 cm en sortie d'unité intérieure (on reste toujours au dessous de la sortie de l'unité intérieure) est elle acceptable ?
- si on se "jette" dans un PVC d'évacuation des eaux usées faut il un petit siphon ?
Par avance merci de votre aide. Je suis en train de faire installer ma PAC par un pro. J'ai quelques doutes sur le fait qu'il respecte les règles de l'art.
A bientôt.
A voir également:

3 réponses

Daniel 26 Messages postés 16666 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 4 345
13 janv. 2016 à 19:47
Bonsoir,
Jamais de creux sur le trajet de l'évacuation où des condensats pourraient stagner (poussières inévitables + eau douce = moisissures et obstruction )
Oui pour le siphon.
Tube rigide ou souple , peu importe l'essentiel c'est qu'il soit lisse à l'intérieur.
Bannissez le tube annelé utilisé par les électro.
Cdlt,
1
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 583
Modifié par xplom le 13/01/2016 à 21:17
ou que oui +1 Daniel, la gravité du goutte a goutte est une science inconnu
prenons exemple sur l'eau qui dépasse d'un verre d'eau sans s'écouler
t'as tout bon pour le reste
0