Dispersion de terre (Belgique)

Résolu
Signaler
-
Messages postés
23778
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2021
-
Bonjour,
Quelqu un peut il répondre ?

Suite a un conducteur endommagé, un défaut d isolation depuis la phase se produit sur le châssis d une lessiveuse.

La machine est alimentée en 230 volts par le biais d une canalisation xvb 3g2,5 depuis un réseau 3 x 400 v + n..

Pour la protection de la lessiveuse on a installé un automate de 20 A .

résistance de dispersion de terre =10homs

le neutre bt du distributeur est mise a la terre par une terre de 1 ohm.

Est ce dangereux ?

Si oui , comment vous protégé contre un tel danger ?

Y a t il un lien entre la dispersion de l utilisateur et celle du transformateur ?

meci

3 réponses

Messages postés
465
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juin 2017
255
bonsoir pouvez vous réparé le câble ou le changé ?
si le câble est en danger le protégé d' une gaine blindée .
câble endommagé va déclenché une anomalie échauffement de lui même et si présence du relais th il coupe .L
Messages postés
29311
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
28 novembre 2021
7 036
Bjr, "Suite a un conducteur endommagé, un défaut d isolation depuis la phase se produit sur le châssis d une lessiveuse"
- première question la lessiveuse je suppose que ce n est pas celle de grand mère donc ca doit etre une machine a laver du moins vu d'ici en France ??
- autre question est ce que le défaut d isolation a été résorbé et remis aux normes de sécurité car sinon il est inutile d aller plus loin ...
- quand a savoir si c est plus dangereux d avoir une bonne ou une mauvaise terre et quel est le risque encouru et/ou savoir quel type de matériel peut palier a cet inconvénient la question ne se pose meme pas ..!!
Messages postés
23778
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2021
132
Salut,

c'est à rendre pour quand ?

Parce que CCM n'a pas vocation à faire les exercices des collégiens/lycéens/étudiants...

La question est trop bien posée pour qu'on y reconnaisse pas un énoncé d'exercice...

Avec en prime, un doublon également posé sur tous les forums leroy-merlin (au moins 6)...

Il va falloir que tu bosses, mon gars ! Je ne pense pas qu'on va t'aider, va plutôt réviser...

A+ blux           
 "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"