chauffage propane (gaz de ville) de marque condor s'éteint au bout de 3 ou 4 mn de fonctionnement feu du foyer et flamme du briquet

1 réponse

Messages postés
67434
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 septembre 2020
13 597
Bonsoir

Chauffage propane ( gaz de ville) déjà il y a incompatibilité. les gicleurs ne sont pas les mêmes.
feu du foyer et flamme du briquet je ne comprends pas la phrase???
Messages postés
2457
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2020
459 >
Messages postés
3
Date d'inscription
jeudi 4 février 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
5 février 2016

vérifiez le detecteur de monoxide ne soit pas hs ou sale
>
Messages postés
2457
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2020

merci docchaudiere pour votre réponse effectivement c'est le detecteur de monoxide qui était HS
Messages postés
1
Date d'inscription
jeudi 2 mars 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
2 mars 2017
>
Messages postés
2457
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2020

Merci à vous! où se trouve le détecteur de Co???
Messages postés
67434
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 septembre 2020
13 597
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
Cordialement.
>
Messages postés
67434
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 septembre 2020

Est ce je peut savoir ou ce trouve ce détecteur de monoxyde de carbone.