Montage va et vient avec témoin

Signaler
-
 claudio -
Bonjour, j'ai acheté 1 va et vient avec témoin marque taili abricodépot .j'ai 2fils seulement phase et retour .comment faire pour que mon témoin s'éteigne avec ma lampe extérieur??.merci
A voir également:

3 réponses

Messages postés
465
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juin 2017
255
bonjour voir plan

le schéma& est en LEGRAND les branchement sont les mêmes .
merci pour la réponse bon we.
Messages postés
3127
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 novembre 2021
1 546
Bonjour

Pour un fonctionnement d'un voyant en témoin, il faut obligatoirement un fil de neutre, donc 3 fils qui arrivent à l'interrupteur : phase, retour lampe et neutre.

Dans certains séries il existe des voyants témoin sans neutre, mais ne fonctionne pas avec les lampes éco et 3 fois plus cher

@+
Messages postés
37097
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 novembre 2021
11 068
bjr

donc si vous avez que 2 fils vous n'allez pouvoir faire qu'un montage "interrupteur" et non "va et vient".

sur votre va et vient vous avez une vis repéré L ou P dessus vous branchez votre phase
sur le vis noté 1 vous branchez le fils de la lampes et le fils du témoin.
et il vous faut passer un fils jusqu’à un neutre, idéalement celui qui se trouve a l'ampoule et raccorder ce fils a votre témoin

http://www.forum-electricite.com/schemas/lampe-avec-temoins.png