CHAUDIERE DE DIETRICH 12 ANS

Bricofioul Messages postés 1 Statut Membre -  
viagers Messages postés 1281 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Pression sur chauffage ne tient pas - majorette tombé à zéro - vase expansion changé il y à 2 ans. ?. Aucune fuite radiateurs lors purge -

3 réponses

Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 655
 
Premièrement:

Ensuite, ne pas être avare dans les précisions futures que vous allez nous apporter.
Cdlt,
0
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   949
 
Bonjour, vérifier quand même l'impression de votre vase d'expansion
0
viagers Messages postés 1281 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
 
Bonsoir,

Essayer d'isoler la chaudière une nuit en mettant hors service l'installation et en fermant les deux vannes des tubes qui partent vers l'installation et vérifier ensuite la pression, en effet il s'avère que les fuites sur chaudière son difficile à constater surtout ci celle ci n'est pas conséquente , car l'eau s'évapore avec l'action du brûleur.
Viagers
0