Chaudière à gaz sans disconnecteur

Kirkir - 10 mars 2017 à 17:57 - Dernière réponse : viagers 814 Messages postés vendredi 14 octobre 2011Date d'inscription 22 avril 2018 Dernière intervention
- 11 mars 2017 à 09:46
Notre chaudière à gaz a fonctionné 3 mois en chauffant les radiateurs en direct car le disconnecteur ne fonctionnait pas. Le chauffagiste va le changer lundi prochain. quelles sont les conséquences de ce fonctionnement sans disconnecteur?
Afficher la suite 

4 réponses

Répondre au sujet
Icare95 17038 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 23 avril 2018 Dernière intervention - 10 mars 2017 à 19:18
0
Utile
Bjr, peut etre qu il faut demander a votre chauffagiste qui a certainement plus d info que nous et notre boule de cristal un peu opaque ??
Commenter la réponse de Icare95
0
Utile
bonsoir

le disconnecteur sert a éviter de r'envoyer l'eau de la chaudière

dans le circuit d'eau potable en provisoire pas de problème

a une certaine époque sur la plupart des installations il n'y en avait pas
Commenter la réponse de michel
Icare95 17038 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 23 avril 2018 Dernière intervention - 11 mars 2017 à 08:45
0
Utile
on renvoie de l eau chaude dans l eau potable ?, bizzare votre chaudière ??
Commenter la réponse de Icare95
viagers 814 Messages postés vendredi 14 octobre 2011Date d'inscription 22 avril 2018 Dernière intervention - 11 mars 2017 à 09:46
0
Utile
Salut,
Je suppose que ton soucis est de savoir si cet état de fait à put causer des dégâts à la chaudière.
Non en aucune manière.
Bonne journée
Viagers
Commenter la réponse de viagers