Programmateur pour radiateurs: est-il possible de relier 2 zones

invité -  
 invité -
Bonjour,
j'ai un programmateur pour radiateurs "Honeywell THR134" 3 zones (https://www.bricoman.fr/mediap/manuel/file/964831_not.pdf)

Malheureusement, on ne peut programmer que 4 ordres par zone et par jour.
Je n'utilise qu'une zone, est-ce que si je relie la zone 2 à la zone 1 avec un fil électrique, les ordres de la zone 2 iraient vers la zone 1 ? (je pourrais donc programmer 8 ordres)
Merci

9 réponses

  1. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
     
    Bonjour

    De ce que je viens de lire vous avez :
    3 zones indépendantes
    par zone vous avez 4 horaires programmables pour une journée (pgm)
    et ce pour la semaine et par zone.
    Vous ne pouvez faire que 4 horaires différents sur tous les jours de la semaine.
    Mais vous pouvez avoir des horaires différents pour chaque zone mais toujours pour 4 h différentes.

    ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
    Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
    1
  2. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
     
    Vous parlez de 8 plages de programmation et pas de 8 ordres

    Du coup ce que vous envisagez est envisageable

    Mettre en mode confort la sortie inutilisée pendant que l'autre est programmée

    Mais je pense que la solution de jpd87 est plus simple
    1
  3. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
     
    Bonjour

    Je ne comprend pas bien ce que vous voulez faire

    Vous pouvez mettre autant de radiateur que vous voulez sur une zone.
    Vous pouvez affecter un radiateur à la zone de votre choix mais à une et une seule zone

    Ne pas relier 2 zones ensembles
    0
  4. invite58 Messages postés 2 Statut Membre
     
    Merci pour votre réponse.
    En fait je n'utilise que la zone 1 et je ne peux programmer que 4 ordres pour cette zone.
    Je voudrais en programmer plus et je me demandais si en "pontant" la zone 1 avec la zone 2 je pouvais avoir 4 + 4 ordres soit 8 ordres (ci-joint un schéma).


    J'espère avoir été plus clair.
    0
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
     
    Bonsoir

    Carminas vous a donné la réponse: c'est Non. Mort du programmateur.
    Cordialement.
    0
  7. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
     
    Je ne pense pas que ce soit la mort, mais les ordres vont se superposer avec un résultat hasardeux :

    Confort+Confort = Confort
    Confort+Eco = Eco
    Confort+HG = HG
    Confort+Arrêt = Arrêt
    Eco+Eco = Eco
    Eco+HG = Eco
    Eco+Arrêt = Eco
    HG+HG = HG
    HG+Arrêt = Eco
    Arrêt+Arrêt = Arrêt
    0
  8. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
     
    De plus je ne comprend pas bien ce que vous appelez gérer 8 ordres.

    Un radiateur n'interprète que 4 ou 6 ordres suivant les modèles.

    Je ne vois pas bien à quoi correspondraient les 8 ordres que vous imaginez
    0
  9. invite58 Messages postés 2 Statut Membre
     
    Merci pour vos réponses, cela me parait effectivement assez hasardeux.
    Ce que j'entends par "8 ordres", ce sont les indications que j'envoie au programmateur.
    Par exemple :
    - ordre 1 : CONFORT à 6h les lundis, mardis, jeudis, vendredis
    - ordre 2 : ECO à 8h les lundis, mardis, jeudis, vendredis
    - ordre 3 : CONFORT à 17h les lundis, mardis, jeudis, vendredis
    - ordre 4 : ECO à 23h les lundis, mardis, jeudis, vendredis
    - ordre 5 : CONFORT à 6h le mercredi
    - ordre 6 : ECO à 8h le mercredi
    - ordre 7 : CONFORT à 13h le mercredi
    ...

    Je vais rester sagement à 4 ordres.
    Merci
    0
  10. invité
     
    Merci pour vos réponses (et votre tableau stf_jpd87 !)
    Je vais essayer d'optimiser mes 4 horaires programmables.
    0