Montée et descente de pression avec une surpresseur

zitoun66 - 20 avril 2017 à 06:33
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 20 avril 2017 à 07:36
Bonjour,

Voila je m explique. Mon surpresseur vient d etre changé mais quand j allume la douche ou un autre robinet de la maison la pression descend et remontre toute les dix secondes. Le surpresseur s allume et s eteint pendant que l eau coule. C est mon proprio qui s occupe lui meme des reparations mais la j avoue qu il seche. Auriez vous des idées.
Merci

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 965
20 avril 2017 à 07:36
Bonjour

Logiquement vous devez avoir une cuve. Dans cette cuve vous avez une vessie avec l'eau à l'intérieur et de l'air à l'extérieur.
Sur le dessus vous avez une valve de chambre à air.
  • Il faut à ce niveau contrôler la pression d'air qui doit être de 0.200bar en-dessous de la pression de redémarrage de la pompe?

Ce contrôle se fait la pompe arrêtée, les robinets ouverts, une fois que l'eau a fini de sortir.
Cordialement.
0