Brancher plaque cuisson Faure fev6333fba
Résolu
Michel Baccus
-
20 juil. 2017 à 12:53
stf_jpd87 Messages postés 96889 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 20 juil. 2017 à 18:53
stf_jpd87 Messages postés 96889 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 20 juil. 2017 à 18:53
A voir également:
- Branchement plaque induction faure
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Trace sous verre plaque induction - Forum Nettoyage
- Branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
2 réponses
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 960
Modifié le 20 juil. 2017 à 14:32
Modifié le 20 juil. 2017 à 14:32
Bonjour,
Pas de schéma de câblage dans la notice ni sur la plaque ?
Quelles sont les couleurs de ces 4 fils ?
A lire : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-127570-branchement-d-une-plque-induction
Très certainement vert/jaune à la terre, bleu pour le neutre, les 2 autres reliés ensemble sur la phase...
Attention, une plaque comme ça consomme énormément ! Du moins si vous utilisez tous les feux en même temps. 5700W, ce n'est pas anodin...
Il vous faut au minimum un fusible 25A avec du câble en 4mm².
Idéalement un 32A avec du câble en 6mm².
Sans compter que si votre abonnement EDF est en 3 ou 6 KVA, vous allez disjoncter si vous allumez tout...
Cdt
Pas de schéma de câblage dans la notice ni sur la plaque ?
Quelles sont les couleurs de ces 4 fils ?
A lire : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-127570-branchement-d-une-plque-induction
Très certainement vert/jaune à la terre, bleu pour le neutre, les 2 autres reliés ensemble sur la phase...
Attention, une plaque comme ça consomme énormément ! Du moins si vous utilisez tous les feux en même temps. 5700W, ce n'est pas anodin...
Il vous faut au minimum un fusible 25A avec du câble en 4mm².
Idéalement un 32A avec du câble en 6mm².
Sans compter que si votre abonnement EDF est en 3 ou 6 KVA, vous allez disjoncter si vous allumez tout...
Cdt