Pb cellules de portail sur armoire de commande 900CT-2

jeanco24 Messages postés 1 Statut Membre -  
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour,
Pb de cellule n'assurent plus la securite sur set.panel 900CT-2 au début elles claquaient mais n'assuraient pas la sécurité en passant la main devant elles claquent mais le cycle de fermeture continue maintenant elles ne s'allument même plus et pourtant le portail fonctionne.
J'ai changé les cellules et idem
Merci

4 réponses

gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 055
 
Bonjour,

Prendre la notice et le schéma. Vérifier la présence des tensions et l'état des entrées / sorties sur le bornier.
Si possible, contrôler les relais sur la carte...



Cdt.
1
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 652
 
0
stf_jpd87 Messages postés 90965 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 496
 
Report de message.
Merci de rester sur votre message d'origine en cliquant sur "répondre au message" merci.
La modération.
Jeanco24 - 4 août 2017 à 15:09
Bonjour

Comment tester les relais.
Entre les bornes 13 et 14 j'ai 1,7 volt
Entre les bornes 12 où il n'y a rien de branche et 14(12 et15) (12 et 20) j'ai 11,7volts
Merci
0
stf_jpd87 Messages postés 90965 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 496
 
Bonjour

Des contrôles faits il y a un relevé alarmant;
13/14 il doit y avoir une sortie de 12 V
Les autres mesures ne servent à rien puisque de sorties différentes
Vous dites que vos cellules n'ont jamais fonctionné ????
Installation après ou au moment de l'achat??
Cordialement
0
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 055
 
Bonjour,

La notice complète est ici :
http://www.google.fr/...

Cdt.
0