Chauffage le matin mais rien au soir
Résolu
Bonjour,
Le matin quand je demande au thermostat de chauffer juste l'étage, mon radiateur au 1 étage chauffe normalement. Mais le soir quand le rez de chaussé chauffe, à ce moment la plus moyen d'avoir de chauffage au 1 étage.
On possède 2 thermostats un central qui à l'air réglable et qui gère le rez de chaussé et un petit qui gère l'étage ou il n'y a que 3 options soleil quand je veux du chauffage; lune quand pas besoin et une horloge que l'on utilise jamais
Notre chaudière est une à condensation ou l'on programme les heures de chauffe de l'eau chaude
Le matin quand je demande au thermostat de chauffer juste l'étage, mon radiateur au 1 étage chauffe normalement. Mais le soir quand le rez de chaussé chauffe, à ce moment la plus moyen d'avoir de chauffage au 1 étage.
On possède 2 thermostats un central qui à l'air réglable et qui gère le rez de chaussé et un petit qui gère l'étage ou il n'y a que 3 options soleil quand je veux du chauffage; lune quand pas besoin et une horloge que l'on utilise jamais
Notre chaudière est une à condensation ou l'on programme les heures de chauffe de l'eau chaude
A voir également:
- Eau chaude le matin mais pas le soir
- Sang eau chaude ou froide - Guide
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
4 réponses
Bjr, si c est un chauffage central vous avez un thermostat qui em.. l autre !!
on ne peut pas régler une (seule) chaudière avec 2 Th distincts .. sinon il vous faut des robinets thermostatiques sur chaque radiateur !!
on ne peut pas régler une (seule) chaudière avec 2 Th distincts .. sinon il vous faut des robinets thermostatiques sur chaque radiateur !!
Daniel 26
Messages postés
17221
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 mars 2025
4 492
24 oct. 2018 à 15:56
24 oct. 2018 à 15:56
Bonjour,
Vérifiez le contact du thermostat douteux car leur faible pouvoir de coupure leur rend la vie courte si cela ne passe pas par un relais .
Cdlt,
Vérifiez le contact du thermostat douteux car leur faible pouvoir de coupure leur rend la vie courte si cela ne passe pas par un relais .
Cdlt,
docchaudiere
Messages postés
2708
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
928
24 oct. 2018 à 16:21
24 oct. 2018 à 16:21
Bonjour, vérifiez que la pompe de l’étage tourne.